电压偏高,变频器该怎么用?
chengyongkft
chengyongkft Lv.10
2005年07月16日 13:00:21
只看楼主

一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.

一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.
免费打赏
controler
2005年07月16日 21:20:31
2楼
你的变频器前面加了相配套的快熔没有?快熔是保护变频器的最佳保护了。(到目前为止)
回复
hawkstar
2005年07月16日 21:36:44
3楼
无他,响应苯苯斑竹号召,新人报道。


该帖子最后于2005-08-40 21:59:05.0被hawkstar修改。

回复
daojianwuying
2005年07月17日 01:17:51
4楼
快熔是变频器的基本配置,我想不应该少吧...........
回复
ihf
2005年07月17日 10:41:33
5楼
变频器的电源电压最高不能高于480V,发电机电压达到500多伏,变频器的整流模块是很容易损坏的(有的是变频器里面的输入压敏电阻炸开),由于快速熔断器位于整流模块之后,所以快速熔断器一般是保护不了的,即使是位于快速熔断器之后的故障快速熔断器也不见得都能保护(我就遇到过多次)。
这种情况一般只能在发电机的输出电压上做文章,使发电机电压能够稳定。
还有一种办法,但我没有用过,不过我认为应该是可行的:在变频器的电源空气开关下端三相上并联三只压敏电阻,380V用821K,220V471K,这样当有电压高于压敏电阻的保护值时就会短路,空气开关会跳闸,保护变频器。
并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联),当压敏电阻发生作用时它会完全短路,这时也要求你的空气开关质量好,反应快,保护电流也不要太大。      
      
      
回复
controler
2005年07月17日 10:50:50
6楼
你是说变频器内部的快熔,我的意思是说在变频器的输入端外加的熔断器,这是西门子厂家的人告诉的,这个能够保护整个变频器。
回复
controler
2005年07月17日 10:52:37
7楼
还有一点没说清楚,最好是你买的哪家的变频器,就在哪家买配套的熔断器,这样会更好一些。
回复
ihf
2005年07月17日 11:08:18
8楼
输入端加快速熔断器可能也会有一定的保护作用,不过由于电子器件非常脆弱,往往在快速熔断器没有动作之前就已经损坏了,或者两者都坏了。
回复
controler
2005年07月17日 13:44:35
9楼
那我的变频器就是直接在电源的输入端直接的加了三个熔断器,不知这样是不是能够完全的起到保护作用?
回复
ihf
2005年07月17日 15:19:21
10楼
^o^ 要烧了才知道有没有用......

另外我想如果能在装有变频器的一路动力出线上装一个灵敏过电压继电器,当发电机的输出电压超过450V时继电器动作,接通断路器的励磁脱扣线圈,应该也是很可行的,并且花钱不多.
回复
byecar
2005年07月17日 19:22:06
11楼
楼主的发电机不想办法把电压稳定下来的话,变频器保护的再好也不怎么实用。总不能电压一波动就停变频器,还是紧急停车,这样对设备的危害是很大的。建议还是在电源电压上做文章,总不能头痛医头脚痛就医脚啊!
另外:在变频器进线端加快速熔断器对变频器有一定的保护作用,快熔不一定要与变频器同厂家。国产的推荐西熔和上陶的。注意熔断器的额定电流及电压等级要与变频器及负载配合好。
回复