是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。各位同行,请发表高见,谢谢。
是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?
规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。
各位同行,请发表高见,谢谢。
hbediyg
2009年12月23日 16:21:31
2楼
三相避雷器可合用一个集中接地装置
因为一般来说一个集中接地装置所占的面积几乎等于三相避雷器站的面积
每台避雷器设一个集中接地装置可操作性不强
重叠布置的话效果会大打折扣且增加投资,常规的做法是共用
回复
hbediyg
2009年12月23日 16:23:03
3楼
三相避雷器可合用一个集中接地装置
因为一般来说一个集中接地装置占的面积等于三相避雷器占的面积
每相设置一个可操作性不强
重叠布置效果会大打折扣,且增加了投资
常规的做法是共用
回复
chywang007
2009年12月28日 20:29:15
4楼
谢谢,我做的设计是分用三个垂直接地极,现场施工条件太差,都是岩石,施工方想合用一个,可是监理不同意,呵呵,只能在以后设计时灵活点了。
回复
相关推荐
变压器接地装置利用就近避雷接地体的连接方式
供配电技术
2019-07-29 16:35:36
安装:防雷及接地装置工程量计算及实例
安装工程造价
2018-12-24 11:19:05
接地装置放热焊接技术规程CECS427.2016
电气资料库
2018-12-05 19:40:44
DL/T 475-2017 接地装置特性参数测量
电气资料库
2018-06-22 08:17:51
利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,绑扎可以不
防雷减灾
2018-06-18 21:27:47
(全本)15ZD01民用建筑防雷与接地装置
建筑图集
2017-10-30 10:50:31
工程施工中,接地装置的检验批划分是怎么划分的
电气工程施工
2017-06-20 08:47:49
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 免费发放啦,超清版!
电气工程施工
2017-05-02 15:19:37
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
输变电工程
2017-04-07 22:35:25
GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
电气工程施工
2017-04-04 22:06:03
GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》--带书签,高清版
建筑规范
2017-03-31 14:52:14
【首发】GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》推荐版主加精置顶
供配电技术
2017-03-30 17:54:22
【首发】GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》推荐版主加...
电气资料库
2017-03-30 17:36:02
GB50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
电气资料库
2017-03-28 08:51:20
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米怎么理解
供配电技术
2016-12-13 15:32:50
03D501-4接地装置安装【高清电气图集】
防雷减灾
2016-12-06 23:04:21
14D504《接地装置安装》-截图版
电气资料库
2016-08-12 18:30:00
14D504《接地装置安装》抢先看!
供配电技术
2016-07-08 07:23:16
建筑电气规范大全-GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 附条文..
供配电技术
2016-05-31 06:42:41
保护接地与防雷接地共用接地装置问题
供配电技术
2016-04-08 10:25:33
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开