变电站避雷器集中接地装置
chywang007
chywang007 Lv.4
2009年12月21日 22:29:13
只看楼主

是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。各位同行,请发表高见,谢谢。

是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?
规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。
各位同行,请发表高见,谢谢。
免费打赏
hbediyg
2009年12月23日 16:21:31
2楼
三相避雷器可合用一个集中接地装置
因为一般来说一个集中接地装置所占的面积几乎等于三相避雷器站的面积
每台避雷器设一个集中接地装置可操作性不强
重叠布置的话效果会大打折扣且增加投资,常规的做法是共用
回复
hbediyg
2009年12月23日 16:23:03
3楼
三相避雷器可合用一个集中接地装置
因为一般来说一个集中接地装置占的面积等于三相避雷器占的面积
每相设置一个可操作性不强
重叠布置效果会大打折扣,且增加了投资
常规的做法是共用
回复
chywang007
2009年12月28日 20:29:15
4楼
谢谢,我做的设计是分用三个垂直接地极,现场施工条件太差,都是岩石,施工方想合用一个,可是监理不同意,呵呵,只能在以后设计时灵活点了。
回复

相关推荐

APP内打开