求教各位大哥
chnqlrhn7
chnqlrhn7 Lv.2
2009年12月21日 21:04:02
来自于工地图片
只看楼主

如图!小弟刚到一个项目部,发现临时用水的水箱这样安装,有几点疑虑,希望有心的师傅解答!1、水泵右边的pp-r直接接自来水管,中间没有水池,这个水泵取什么作用呢?如果停水时,这个水箱做紧急用水,直接由这根管放水,很疑惑啊,水能直接通过水泵?2、市政断水时,据安装的人解释,可以用此水泵插电抽水,备到水箱,同时各用水设备还可以正常用水,这是什么道理?为什么能同时抽水放水?水泵抽哪里的水呢?市政断水了啊!

如图!小弟刚到一个项目部,发现临时用水的水箱这样安装,有几点疑虑,希望有心的师傅解答!
1、水泵右边的pp-r直接接自来水管,中间没有水池,这个水泵取什么作用呢?如果停水时,这个水箱做紧急用水,直接由这根管放水,很疑惑啊,水能直接通过水泵?
2、市政断水时,据安装的人解释,可以用此水泵插电抽水,备到水箱,同时各用水设备还可以正常用水,这是什么道理?为什么能同时抽水放水?水泵抽哪里的水呢?市政断水了啊!
恳请师傅指点迷津!!!

旋转 图像715.jpg


旋转 图像716.jpg

免费打赏
chnqlrhn7
2009年12月21日 21:06:24
2楼
请走过路过的兄弟帮忙解答,可能这都是错误的安装!这样的水箱一共四个,水泵为一个,一共花了6000多(含人工工资),会贵吗?
回复
lxm_cx
2009年12月22日 13:22:33
3楼
:) 路过
回复
chnqlrhn7
2009年12月23日 10:56:04
4楼
请路过的师傅解释一下哦!谢谢了!
回复
chnqlrhn7
2009年12月25日 18:00:27
5楼
顶起来给大家解决一下!
回复
luosongq
2009年12月28日 21:51:59
6楼
这样子的装法是泵不工作的时候 可以当直通用 最好是做个旁通加个阀门 更加妥当 每个地方的安装定额不一样的
回复
chnqlrhn7
2009年12月29日 22:02:18
7楼
谢谢楼上的兄弟指点!
回复
basten2000
2009年12月30日 22:21:50
8楼
楼主没怎么说明白,反正我是没看明白。
6000多应该贵了点点吧。
回复
sqm.-001
2009年12月31日 09:17:09
9楼
照他这么安装,看看 启动后水的流向。。。。
回复
zyl_19820605
2009年12月31日 22:04:52
10楼
:L
回复
yulin_sky
2010年01月05日 17:35:34
11楼
感觉水泵阀门和止回阀都有点问题 可能造成水倒流
回复