能不能这么进线?

能不能这么进线?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
qiqi19801209
2009年12月21日 17:37:46
2楼
一切皆有可能!

您只把进线看作柜间跨接就行了;

注意空间;不知道您多大电流!
回复
e0139
2009年12月21日 18:55:36
3楼
变压器容量1600KVA,一边一半。
我打算做两个柜子,所以空间没有问题。就是没有在图集上找到这么做的,不知道行不行啊??高手们给点意见呀!
回复
lingxuct
2009年12月22日 13:09:03
4楼
感觉不太好,二分路同时过载一点时,开关因长延时未跳,变压器过载。
回复
shangxong
2009年12月22日 13:23:24
5楼
方案应该可行
严格控制两个断路器的脱扣电流,以防变压器过载
回复
wysh
2009年12月23日 20:04:04
6楼
1.楼主的低压计量如何做呢?
2.此方案就没有严格意义上的低压进线断路器了,不好,不如加个总进线断路器
回复
hwc_wy
2009年12月24日 08:55:52
7楼
不知道你这么做的目的是什么,这个如果变成一台大的进线断路器分到两边也可以啊,所以还是要看你系统的情况,这么做的方案真的很少见,出线倒是有,一用一备控制水泵之类的设备,两台同时开也无影响
回复
mis1314
2009年12月27日 23:07:00
8楼
加个总进线断路器
回复
einstein890
2009年12月27日 23:40:06
9楼
看错图了!!还是加进线开关吧

[ 本帖最后由 einstein890 于 2009-12-27 23:41 编辑 ]
回复
yeyishuang_a
2010年02月01日 14:25:30
10楼
同意7楼的意见,从总进线开关下端向两边分不就行了,搞那么复杂干什么?