大截面柱子箍筋的设置问题
lhb3301964
lhb3301964 Lv.5
2009年12月20日 21:39:39
只看楼主

请教下前辈们,这个箍筋如何设置

请教下前辈们,这个箍筋如何设置

箍筋.jpg

免费打赏
ljk70973870
2009年12月20日 22:29:08
2楼
望楼主能把原CAD图发上来研究下,谢谢了
回复
老土木人
2009年12月20日 22:47:13
3楼
箍筋太多了吧!看看混凝土、抗震规范的要求(箍筋距离),建议你用三级钢啦!
回复
徐朝阳
2009年12月20日 23:02:33
4楼
好像是100一根
有点多了
回复
hifree
2009年12月21日 08:58:03
5楼
有点夸张
回复
rainghost
2009年12月21日 11:40:13
6楼
兄弟,像你的这种大截面的柱子,要考虑预留导管,以便于混凝土浇注和振捣。不然的话混凝土浇注质量难以保证,我数了一下你的1300方向,总共有14个间距,扣除两个各30mm的保护层,净间距只有88mm,2200方向17个间距,净间距只有125mm,这样的间距,振捣棒是很难振捣的,必须要考虑导管位置。《多层及高层钢筋混凝土结构设计诠释及工程实例》(中国建筑工业出版社)第110页框架柱构造一节,建议矩形截面(1200x2400左右)考虑两个导管位置。
回复
lhb3301964
2009年12月21日 19:34:36
7楼
谢谢提醒:victory:
回复
heroguan
2009年12月21日 21:25:11
8楼
这么大的柱子用型钢混凝土能缩小截面,且延性较好,比配这么多箍筋好多了。
回复
yzgang2001
2010年02月20日 16:39:38
9楼
箍筋这么密怎么施工?
回复
天天画不累
2010年02月21日 11:51:39
10楼
单就你这个图 图集上可以 隔一拉一的
回复
wangyushicelao
2010年02月21日 12:18:25
11楼
你的柱子实在太大了,如果是计算需要的话,我建议你换成型钢混凝土,这个受力好,截面也小,价钱上贵不了多少。如果不是计算需要,你可以按计算的来,外面包一些装饰。再回到前面的话,你要是硬要这么做的话,请明示下你的抗震等级。箍筋可以选择隔一拉一,最好能留出2个以上的预留导管,让混凝土能振捣。
回复

相关推荐

APP内打开