刚才看贴,有这么一句,因原贴不能回复了,所以重新写个贴讨论。"如果你的照度高于上面所说的300LX,那么你就不必限制在其11W每平方的范围。而且,用3350LM的灯具,照度计算的结果肯定满足规范的要求。我用松下的照度计算软件,用三基色荧光灯管(3350LM),算下来大概是8W左右一个平方就可以满足300LX了。"看论坛好象很多人认可照度大了,LPD可以相应折算放大,其实是没有认真理解规范。比如办公室规定照度是300,LPD不超过11,那么如果因为灯具布置的原因,计算照度达到了340Lx,此时的LPD限值是多少?答案是还是11,不能放大。如果计算照度为280Lx,LPD限值也仍然是11。对应某一标准照度的LPD限值是不需要进行折减计算的。
"如果你的照度高于上面所说的300LX,那么你就不必限制在其11W每平方的范围。而且,用3350LM的灯具,照度计算的结果肯定满足规范的要求。我用松下的照度计算软件,用三基色荧光灯管(3350LM),算下来大概是8W左右一个平方就可以满足300LX了。"
看论坛好象很多人认可照度大了,LPD可以相应折算放大,其实是没有认真理解规范。比如办公室规定照度是300,LPD不超过11,那么如果因为灯具布置的原因,计算照度达到了340Lx,此时的LPD限值是多少?答案是还是11,不能放大。如果计算照度为280Lx,LPD限值也仍然是11。对应某一标准照度的LPD限值是不需要进行折减计算的。