关于规范照度和LPD应用的问题讨论
小菜
小菜 Lv.6
2009年12月20日 16:22:23
来自于照明工程
只看楼主

刚才看贴,有这么一句,因原贴不能回复了,所以重新写个贴讨论。"如果你的照度高于上面所说的300LX,那么你就不必限制在其11W每平方的范围。而且,用3350LM的灯具,照度计算的结果肯定满足规范的要求。我用松下的照度计算软件,用三基色荧光灯管(3350LM),算下来大概是8W左右一个平方就可以满足300LX了。"看论坛好象很多人认可照度大了,LPD可以相应折算放大,其实是没有认真理解规范。比如办公室规定照度是300,LPD不超过11,那么如果因为灯具布置的原因,计算照度达到了340Lx,此时的LPD限值是多少?答案是还是11,不能放大。如果计算照度为280Lx,LPD限值也仍然是11。对应某一标准照度的LPD限值是不需要进行折减计算的。

看论坛好象很多人认可照度大了,LPD可以相应折算放大,其实是没有认真理解规范。比如办公室规定照度是300,LPD不超过11,那么如果因为灯具布置的原因,计算照度达到了340Lx,此时的LPD限值是多少?答案是还是11,不能放大。如果计算照度为280Lx,LPD限值也仍然是11。对应某一标准照度的LPD限值是不需要进行折减计算的。
免费打赏
gejian612425
2009年12月20日 21:13:19
2楼
有道理,可以借鉴一下。
回复
小菜
2009年12月25日 09:03:46
3楼
天正软件里面还弄出个折算功率密度,到底是作什么用?哪位有经验?
回复
lxt9607
2009年12月25日 13:01:19
4楼
规范规定设计照度值在对应的标准值的正负10%以内都为合理,且当照度值高于或低于规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
回复
lxt9607
2009年12月25日 13:17:28
5楼
假如规定照度是300,LPD不超过11,而因为灯具布置的原因,计算照度达到了340Lx,那么照度设计已经超出了合理的范围,应调整设计;如果计算照度为280Lx,低于标准照度值20lx,所减少的幅度为-6.6%,还在合理范围之内,这时就应该对LPD限值按比例折减:280x11/300=10.26w/m2,即在照度为280Lx的情况下,设计计算的功率密度值不能大于10.26w/m2。
回复
dgbyls
2009年12月25日 21:29:09
6楼
不错 学习了
回复
小菜
2009年12月26日 08:53:09
7楼
照度误差在10%以内适用于10个光源以上的情况,10个以下光源允许适当超过偏差的。
看条文说明中关于LPD的折减计算情况,是对于标准照度值的分级而言的,不是针对某一照度标准下的偏差而言。如300Lx对应11W,那么如果减一档照度按200Lx设计,LPD对应是7.33W。如按5楼的说法折减,那么计算照度330Lx的时候,LPD允许12.1W?显然有问题