讨论下地下室变配电所的排水问题
chenxinrushui
2009年12月20日 13:52:48
只看楼主

民用建筑电气设计规范JGJ 16-20084.10.6 位于地下层的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行的卫生条件,当不能满足要求时,应装设通风系统或空调装置。在高潮湿环境地区尚应设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器;在地下层应有排水和防进水措施。10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。上述二个规范均提及变配电所的防水和排水措施。

民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

4.10.6 位于地下层的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行的卫生条件,当不能满足要求时,应装设通风系统或空调装置。在高潮湿环境地区尚应设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器;在地下层应有排水和防进水措施。

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。



上述二个规范均提及变配电所的防水和排水措施。

目前我手上的这个项目,四个10KV变配电所均位于地下一层车库,车库建筑标高为-4.6,变配电所的正上面为室外绿化(车库正上面为住宅楼),变配电所顶板结构沉降了-0.6米,因为变配电所的地面建筑标高为-5.2,形成了一个最低点,如何采取合理的应急排水措施?
免费打赏
红苹果
2009年12月20日 13:58:11
2楼
:lol
这好象不是电气设计范畴吧?问建筑与水暖的。。。
回复
lhjun150212
2009年12月20日 16:45:57
3楼
应在变电所设置集水坑,设置潜水泵,并采用水位自动控制。
回复
lingxuct
2009年12月20日 17:05:48
4楼
应该是给排水专业的。
-5.2米的地坪,应该有排水系统,且配电室在地下,本身是没有水的,要求土建做好防渗漏,保证正常情况下无水可流入。
只保正常情况是不够的,配电室还应设置应急排水装置,在最低点作集水坑,装一潜水泵,出口接到雨水沟(地面以上),并有逆止阀(防止雨水倒灌),在集水坑内装自动开泵开关(可装浮球开关),当集水坑内水高到一定程度,自动开泵。
回复
chenxinrushui
2009年12月20日 18:43:59
5楼




-------------------------------------------

谢谢你全面的回复!


还有一个问题,有一种说法,变配电间不应出现明显的给排水管。如果按这种说法,集水井是否要做到变配电间的外面,然后通过排水管接入变配电间。
回复
chenxinrushui
2009年12月20日 18:52:55
6楼
“变配电间不应出现明显的给排水管”,源于变配电间需要通过供电局验收,也就是说,在供电局进场施工之前,会到现场查看,检查变配电间的照明、通风、土建、消防等是否满足要求,检查细则就有”变配电间不应出现明显的给排水管”这一条。

我几年前有一个项目,类似这种情况,变配电产设置了集水井,集水井通过明管沿墙敷设,到一定标高后再伸出室外,立管上设置有闸阀。
当时很搞笑的,供电局第一拔人来,说这样不行,具体怎么不行,该怎样解决又不明说。
项目部讨论这个问题,有人提出,将排水管砌砖墙用管井的形式封闭。有人提出异议,闸阀位置需不需留检修孔?前者不吭声了。

有人更绝,提出将集水井全部闷掉,不用了。


关于上述争论,大家怎么看待?
回复

相关推荐

APP内打开