摩擦桩的配筋长度
liuzhilin05
2009年12月20日 10:16:43
只看楼主

JGJ94-2008的4.1.1条要求摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长;《规范理解》的解释为不受水平力和弯矩,只受较小压力的不配筋部分长度不超桩长1/3.我最早看到的新规征求意见稿中只对600以上桩径有此要求;而正式出版新规却对所有桩径的摩擦桩均有此要求,是出于什么考虑。

JGJ94-2008的4.1.1条要求摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长;《规范理解》的解释为不受水平力和弯矩,只受较小压力的不配筋部分长度不超桩长1/3.我最早看到的新规征求意见稿中只对600以上桩径有此要求;而正式出版新规却对所有桩径的摩擦桩均有此要求,是出于什么考虑。
免费打赏
cyclodragle
2009年12月20日 15:42:40
2楼
是不是考虑副摩阻力呢?
回复
liuzhilin05
2009年12月22日 14:08:04
3楼
《规范理解》的解释主要是出于考虑桩身轴向荷载传递特性;我认为小桩径(<400以下)的取土灌注桩在桩身砼强度C25的情况下,其本身承受的桩顶荷载一般不是太大,这样配筋2/3桩长是不是过严(当然场地地质情况较好)。
回复
lqh29039
2010年07月08日 22:06:44
4楼
灌注桩在桩身砼强度>承受的桩顶荷载,配筋又何意义
回复
wcddxshfd
2010年07月09日 12:22:30
5楼
灌注桩的配筋 特别是工程桩很多是构造要求 防止可能的地震水平荷载 或风荷载 从而使其受水平力、弯矩。
回复