地下室外墙保护层为何是50mm?
xingtai83
xingtai83 Lv.3
2009年12月20日 09:39:43
只看楼主

按砼规范地下室应该是二类a啊,保护层不是20mm吗?为什么有人说是50mm?

按砼规范地下室应该是二类a啊,保护层不是20mm吗?为什么有人说是50mm?
免费打赏
wuqiang0209
2009年12月20日 09:46:58
2楼
根据防水规范要求地下室外墙保护层要取到50MM
回复
lemingxing
2009年12月20日 10:41:17
3楼
取50的话要有防裂缝措施,我们现在套用人防的规范取40了,不用防裂缝措施,施工单位也很开心
回复
chirebaoyan
2010年01月03日 20:20:44
4楼
迎水面要做50MM的!如果外墙的跨度大的话在施工过程中容易产生裂缝,3.5-4CM最合理要进行抗裂验算,3楼说的比较全面!
回复
fengweicao
2010年01月03日 23:42:45
5楼
回复
yinhongming
2010年01月04日 16:24:22
6楼
因为还是迎水面啦,所以保护层厚为50,若无地下水才按二a环境类别的。
回复
cxhcaac
2010年01月11日 21:55:07
7楼
混凝土规范上没有,水工规范上有的。50.
回复
allin
2010年01月12日 09:41:50
8楼
地下水位很低的怎么算
回复
hbglr
2010年01月12日 10:29:32
9楼
地下水位低的是否也要考虑上层滞水 雨水等的影响,外墙内侧的保护层厚度应该还是15mm吧
回复
liujian11
2010年01月19日 21:36:55
10楼
同志们,(哦对不起,没有同志),防水规范已经出到08版了,请注意,别老拿旧规范翻,对上一版是05版,01版已经超旧了,做设计的要及时更新自己的规范库
回复
fengweicao
2010年03月16日 23:57:28
11楼
回复

相关推荐

APP内打开