大家好,我碰到一个项目,开关柜800*1800*600(宽*高*深),一个施耐德的400A的主空开,下面带5个100A的正泰的塑壳开关,20个63A的微型断路器,10个32A的微型断路器,能装的下这么多的空开吗?不只是装下,充分考虑以后维修及接线的方便等因素。
大家好,我碰到一个项目,开关柜800*1800*600(宽*高*深),一个施耐德的400A的主空开,下面带5个100A的正泰的塑壳开关,20个63A的微型断路器,10个32A的微型断路器,能装的下这么多的空开吗?不只是装下,充分考虑以后维修及接线的方便等因素。
2楼
首先,你必须先提供开关柜的型号,否则无法确定柜体是单面维护还是双面的。其次,所有的微断是否都是三极的?还有,柜内没有负荷开关(刀闸)吗?
回复
3楼
柜子是落地式,靠墙安装,只能单面装开关,没有负荷开关,微断都是三极的,各位高手,请帮我看看啊
回复
4楼
“柜800*1800*600(宽*高*深),一个施耐德的400A的主空开,下面带5个100A的正泰的塑壳开关,20个63A的微型断路器,10个32A的微型断路器”
400A是塑壳?
微断每只是1P的可以装下,3P的紧张,带漏电的肯定装不下。
最好把系统图帖上。
回复
5楼
装不了。
回复
6楼
:lol
明显装不了。。
回复
7楼
意见相反,可以装,而且还不显的拥挤。
主开在上,
主母,
塑壳一列,
20+10分两列,
所有连线在后。:victory:
回复
8楼
我曾在外单位见过一面密密麻麻的柜,当时我祈祷这面柜永远不要有开关坏,否则是无法更换的,别提散热了,
回复
9楼
装不下。。。
我是不会去尝试这么装
回复
10楼
tank画个示意图上来啥。