电器专业电气专业施工中节点控制
一世平淡
2005年07月15日 15:39:48
来自于建筑施工
只看楼主

质量点控制电器专业电气专业施工中节点控制 电气安装在建筑施工过程中必须严格按照相关的技术规范进行施工,下面仅就施工过程中电气安装工作易忽视或常犯的通病进行控制和防范:1. 基础预埋部分:a. 根据施工图纸按要求做好防雷及电气的接地设置。b. 及时测量接地电阻使之达到设计要求(避免回填后因阻值不够二次开挖补做接地)。c. 凡埋地电管材质必须是厚壁管且做防腐处理,做好管头的封堵。d. 核实强.弱电进出线管的位置,一次到位,杜绝返工。


质量点控制

电器专业电气专业施工中节点控制
电气安装在建筑施工过程中必须严格按照相关的技术规范进行施工,下面仅就施工过程中电气安装工作易忽视或常犯的通病进行控制和防范:
1. 基础预埋部分:
a. 根据施工图纸按要求做好防雷及电气的接地设置。
b. 及时测量接地电阻使之达到设计要求(避免回填后因阻值不够二次开挖补做接地)。
c. 凡埋地电管材质必须是厚壁管且做防腐处理,做好管头的封堵。
d. 核实强.弱电进出线管的位置,一次到位,杜绝返工。
2. 主体预埋部分:
a. 防雷及电气接地引出极必须按规范要求焊接引上,严格控 制搭接面,不得用其他的方法引上。
b. 预埋电管必须按规范要求敷设,严格消除接口毛刺,做好接地及管头的封堵,配电箱.桥架及穿墙套管预留应仔细检查,保证位置准确,避免返工。
c. 强.弱电配管的预埋.配电箱.桥架.穿墙预留洞的位置必须经自检.互检.监理及建设单位验收后方可浇筑,确保配管连接的质量.终端插座.开关的位置及配电箱.桥架.穿墙预留洞的位置符合规范.图纸和使用功能的要求。
d. 特殊层特别是标准层的首层拆模后,施工.监理及建设单位一同严格按图纸及使用功能对不同户型内的强.弱电终端位置.公共部位的配电箱.桥架.穿墙套管的位置进行检查,发现问题及时纠正,对使用功能与设计有冲突的问题及时和有关人员研究并与设计院沟通进行变更,避免后续层继续出现相同的问题,并把使用功能上的问题消灭在施工过程中。
3. 主体安装部分:
a. 严格检查导线.开关.插座等电器材料及配电箱等强.弱电设备的质量证明文件,外观质量,首先杜绝无质量证明和外观不合格的材料设备在工程上使用。
b. 穿线方面:(a).颜色:导线的颜色,严格按照相线:黄(L1).绿(L2).红(L3);零线:浅蓝(N);保护零线:黄绿相间(PE);开关线:进开关线为:黄.绿.红,控制线为:除黄.绿.红.浅蓝及黄绿相间以外颜色的中性线。(b).接头:穿线管内的任何导线都不得有接头。(d).线径:认真核准管内所穿导线的线径及颜色,不因返工造成浪费。(e).强.弱电.不同回路及不同电压等级的交流和直流导线禁止混穿在同一穿线管内。
c. 配电箱(柜)安装及连接方面:(a).检查固定是否牢固和平整,未粉时箱体安装应高出现浇墙面一个墙面粉层的厚度,粉后四边不得与粉层有缝隙,箱门开闭必须灵活且不得变形。(B).与箱内电器连接的导线必需留有余量,导线排列整齐并绑扎。(c).配电箱内分别设置零线(N)及保护接地(PE)汇流排。(d).箱体内必须清理干净且做相序及控制设备的标识和控制系统图。(e).箱体及箱门必须用黄绿相间软导线进行PE连接。(f).配电箱进出线孔必须用机械开孔且加护套保证美观及安全。
d. 插座及开关方面:(a).同排插座及开关的高度误差要小于规范规定值。(b).墙体未粉时暗盒的安装要高于现浇墙体一个粉层厚度,粉后开关插座面板四周不得有缝隙。(c).插座接线必须注意相序(左零.右火.中上PE),开关必须控制相线且通断位置要一致。
e. 灯具照明方面:(a).供验收时吊设的灯具高度必须不小于2.4m。(b).多股花线必需烫锡后再与灯头或吊线盒连接。
f. 地面电管的敷设:(a).地面电管的敷设特别是PVC管的应尽量减少交叉敷设。(b).PVC管边用水泥固定保护避免被踩破。(d).已踩破格的PVC管即使已穿线也应撤换,确保用户能换线。
g. 桥架安装部分:(a).桥架的安装主要控制其高度.水平度一致及外观质量。(b) 吊杆.吊架应固定牢靠,先刷漆防腐,后上桥架。(c).桥架连接处要用黄绿相间的导线可靠的连接。(d).跨越变形缝处要有补偿装置。
h. 避雷网安装方面:(a).校正避雷网的水平度,支撑间隔要均匀,搭接要美观。(b).搭接面的搭接长度.引下线数量要符合规范要求。(c).刷漆要均匀光亮。
4. 配电装置安装部分:
a. 成套配电柜安装方面:(a).注意使配电柜安装成型后的高度.水平度一致,观感要好。(b).基础型钢要做防腐和接地并进行水平校正。(c).柜体与基础型钢应进行用黄绿相间导线可靠的电气连接。(d).装有电器的柜门应用黄绿相间的软导线进行PE连接。
b. 低压母线槽的安装:(a).不得随意堆放和地面上拖拉,外观无损伤变形,。(b).检查每节母线排的绝缘电阻应大于20兆欧,全长绝缘电阻应大于0.5兆欧。(c).每节线槽必须用铜编织线跨接接地。(d).穿楼线槽要用防火隔板或防火材料封堵。(e).保证线槽的安装间距.垂直.水平误差在规范范围之内,使之安装成型后整体美观。
5. 弱电系统安装部分:
1. 对于对讲系统和电话系统要做到(a).同排插座及开关的高度误差要小于规范规定值。(b).墙体未粉时暗盒的安装要高于现浇墙体一个粉层厚度,粉后开关插座面板四周不得有缝隙。(c).设备的安装功能,工作状态要调试到正常,不能