原创:使用03G101-1图集的几点注意事项
superstar2202
2005年07月15日 15:37:46
只看楼主

这里所说的几点都是标准图集中已有的内容,但都是些容易忽略的地方,摘录出来提醒注意:1. 使用03G101-1标准图集时最好去图集的官方网战下载图集的勘误,调整和增补文件。然后根据这些文件编制“标准构造详图变更表”来配合标准图集的使用。2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸。(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱。(3)当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。

这里所说的几点都是标准图集中已有的内容,但都是些容易忽略的地方,摘录出来提醒注意:
1. 使用03G101-1标准图集时最好去图集的官方网战下载图集的勘误,调整和增补文件。然后根据这些文件编制“标准构造详图变更表”来配合标准图集的使用。
2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸。(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱。(3)当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。
3. 剪力墙平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱),应标注偏心定位尺寸。(2)当为非抗震设计时,在墙柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。(3)在抗震设计中,对于一,二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围。(4)当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,无论采用何种直径的竖向钢筋,设计者均应注明采用机械连接或焊接接长。
4. 梁平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的梁,应标注梁的偏心定位尺寸(贴柱边的梁可不注)。(2)对于井字梁,设计者应注明纵横两个方向梁相交处同一层面钢筋的上下交错关系(指梁上部或下部的同层面交错钢筋何梁在上何梁在下),以及在该相交处两方向梁箍筋的布置要求。对于井字梁的端部支座和中间支座上部纵筋的延伸长度值,应由设计者加注具体数值予以注明。(3)悬挑梁(包括其他类型梁的悬挑部分)当具体工程需将悬挑梁中的部分上部筋从悬挑梁根部开始斜向弯下时,设计者应另加注明。(4)设计者在执行图集中28页第4.4.1条和第4.4.2条关于梁支座端上部纵筋的统一取值规定时,特别是在大小跨相邻和端跨外为长悬臂的情况下,还应注意按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.2.3条规定进行校核,若不满足时应依据规范另行变更。(5)非框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度,当计算中需要充分利用下部纵向钢筋的抗压强度或抗拉强度,或具体工程有特殊要求时,其锚固长度应由设计者按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.3.1条和第9.3.3条的规定另行变更。
免费打赏
结构卋
2006年06月19日 11:00:11
12楼
回复
chuannan13978
2006年06月20日 15:50:41
13楼
楼主的眼力不错,值得学习,我们很多人确实还在生搬硬套
回复
xiaoximen
2006年08月14日 21:47:03
14楼
联系地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦18层

中国建筑标准设计研究院信息技术研究所

邮编:100044 传真:010-88357708

联系电话:010-88361155-

联系人:

电子信箱: @chinabuilding.com.cn

回复
csh670319@co163
2006年08月21日 19:43:03
15楼
多谢提醒!在工作中一定多注意哦
回复
mengxb5687
2007年05月16日 07:58:54
16楼
谢谢提醒!
回复
hbsztch
2007年06月05日 09:57:06
17楼
楼主的发帖眼力不错,值得学习,很多帖子都人气特别旺佩服佩服你QQ号多少加我吧295872095谢谢
回复
hbsztch
2007年06月05日 09:59:16
18楼
楼主的发帖眼力不错,值得学习,很多帖子都人气特别旺佩服佩服你QQ号多少加我吧295872095谢谢
回复
wqj101
2007年06月05日 20:31:00
19楼
及时的提醒,谢谢楼主。
回复
xsj696
2007年07月05日 16:06:41
20楼
谢谢
回复
xjn222
2007年09月13日 12:05:18
21楼
请问楼主:是你自己看出来的吗??
回复