请教一个盘管冻裂的问题,请高手回答下,谢谢
thekoe
thekoe Lv.2
2009年12月19日 11:51:53
只看楼主

如果一台回风型的恒温恒湿机空调,房间温度大概是23℃左右,大概的设计蒸发器出风温度是12~13℃,蒸发器后面配有一个加热盘管,但是在夏天运行的时候盘管出现冻裂的情况。都说大概是由于蒸发器的冷辐射太大,导致盘管内的水结冰爆掉。但是,如果盘管的冷辐射真有那么大,可以导致热水盘管里面的水结冰的话,那么蒸发器蒸发温度是不是一定会低于0℃?是不是这种表冷器冻裂的话就一定是水到了0℃以下结冰涨裂盘管?

如果一台回风型的恒温恒湿机空调,房间温度大概是23℃左右,大概的设计蒸发器出风温度是12~13℃,蒸发器后面配有一个加热盘管,但是在夏天运行的时候盘管出现冻裂的情况。都说大概是由于蒸发器的冷辐射太大,导致盘管内的水结冰爆掉。
但是,如果盘管的冷辐射真有那么大,可以导致热水盘管里面的水结冰的话,那么蒸发器蒸发温度是不是一定会低于0℃?
是不是这种表冷器冻裂的话就一定是水到了 0℃以下结冰涨裂盘管?
免费打赏
lyjmrv
2010年02月26日 10:44:39
12楼
看一下蒸发器的蒸发压力,蒸发温度是否低于0度,如果蒸发温度低于0度,且盘管离蒸发器太近,盘管会从蒸发器吸收冷量导致水结冰涨裂。
回复
a370054599
2010年02月26日 11:07:31
13楼
水结冰后体积膨胀6倍,如果低于0度运行很有可能冻裂,贴别是不循环的时候
回复
qiming88718
2010年02月27日 13:12:13
14楼
盘管使用的铜管材质有问题 或者水压太大
回复
liujun1124
2010年03月02日 14:34:07
15楼
我不认为是冻裂的,我倾向于水的压力过大
回复
haixia1980
2010年06月25日 14:15:24
16楼
在回风温度23度,出风温度13度的情况下,结冰是不可能的,是盘管的质量问题吧
回复
yzhchlan
2010年06月25日 15:53:16
17楼
辐射不可能这么厉害的。
肯定是制冷系统问题。
回复
qdzdw2006
2010年06月28日 10:28:46
18楼
肯定不是冻裂的。铜管本身制作时就有问题才对。
回复