如何设计选择直接膨胀式AHU?
qgpei1225
qgpei1225 Lv.9
2009年12月18日 17:10:26
只看楼主

如果我采用直膨式的空调箱,我该如何选择计算呢?我想空调的OFF coil 的温度低一些,这样的话,我需要的风量会少(其余的风旁通),AHU尺寸也会小下来,价格也小。

如果我采用直膨式的空调箱,我该如何选择计算呢?

我想空调的OFF coil 的温度低一些,这样的话,我需要的风量会少(其余的风旁通),AHU尺寸也会小下来,价格也小。
免费打赏
qgpei1225
2009年12月18日 17:50:20
2楼
理念是:VRV的风量很少,但是它足够处理房间内的热负荷。所以我们想要那种直接膨胀AHU也做这种,不处理全部风量
一部分风处理,一部分直接旁通,
和处理后的风混合后,经FFU送下来
回复
dhz83
2009年12月19日 10:11:46
3楼
辛苦楼主了

1.如果房间有湿度要求,计算方法同冷冻水式AHU。此种方式意义不大。

2.如果没有湿度要求。可以按照以下方法确定。直膨式的空调箱的送风温度取到最低。也就是说直膨盘管的蒸发温度取到最低,同时使得直膨盘管不出现霜化现象。一般来说取3/8比较保险(不同设备厂家的数据也不同)。也就是说你的最低送风温度可以取到9~10度左右。据此计算送风量。不过这种用于电子厂的话,室内相对湿度会偏低,影响舒适度。