分析:结冰和结霜的区别是什么?
jijiwaiwai123
2009年12月18日 15:44:40
来自于制冷技术
只看楼主

在直接蒸发式系统中相信大家经常遇到结霜或者结冰现象。蒸发器进口、整个蒸发器、蒸发器出口、蒸发器到压缩机吸气管以及压缩机吸气腔。大家就在这些部位出现的结霜或结冰现象,系统的故障说说自己的看法。

在直接蒸发式系统中相信大家经常遇到结霜或者结冰现象。蒸发器进口、整个蒸发器、蒸发器出口、蒸发器到压缩机吸气管以及压缩机吸气腔。
大家就在这些部位出现的结霜或结冰现象,系统的故障说说自己的看法。
免费打赏
heihei1
2010年01月18日 09:24:39
22楼
:)
回复
lixingyuede
2010年01月20日 09:09:49
23楼
容霜不彻底,时间久了,也会造成蒸发器结霜严重或结冰
回复
gzmj3
2010年01月21日 10:29:23
24楼
温控器损坏,充注制冷剂过多
回复
dizhu6215
2010年01月24日 09:57:38
25楼
:time: xuexi
回复
whfmayu
2010年01月27日 09:43:14
26楼
一个原因是蒸发压力过小,蒸发温度过低造成;
另一个原因蒸发器结垢,传热系数变小!
结霜是因为蒸发器和湿空气造成的
结冰应该是制冷剂带水或冷凝器和蒸发器内部存水造成的!
回复
en034
2010年03月11日 22:44:16
27楼
结霜到压缩机的为冷媒加多了,运行时间长了还会由霜变为冰。如果没有及时发现问题,长时间运行就会导致损坏压缩机。
回复
lxs_513
2010年03月13日 13:08:43
28楼
回复
老乐
2010年03月13日 21:01:52
29楼
学习中!
回复
macuayysb
2010年03月14日 01:04:23
30楼
系统内部结冰是万万不可的,外部结霜是很正常的一般就是用保温的方法解决!
系统内部结冰的主要原因是冷凝温度(压力)低,实际上在现在自动控制上是不会出现这样的情况的,影响冷凝压力和冷凝温度最直接的原件就是膨胀阀,现在的自动控制系统中用的最多的就是电子膨胀阀(精度高 反应快)!而电子膨胀阀的开度是由回气温度和回气过热度来控制的,而系统要结冰首先温度压力就会下降,这时对于精度高反应快的电子膨胀阀来说 就会马上对流量进行调节,让冷凝温度和冷凝压力达到系统的设定值,从而让系统稳定运行!
回复
ufooow
2010年03月14日 16:19:53
31楼
根据楼主提的题目,我觉得还有一种结冰、结霜的条件,有时侯蒸发器内存有冷冻油时也会使蒸发器结霜、结冰,那是就需要吹扫系统了,同时这种现象也是很危险的。容易烧压机。
回复