2005年07月15日 11:32:10
来自于通风排烟
只看楼主

审查结论设计内容:地下室通风,排烟,人防通知。校审及图审情况:缺校对,缺图审意见。本次审查意见:一、 地下室通风、排烟违反强制性条文:无。违反一般规范条文:1、配电房通风换气次数不明确配电间通风未结合气体灭火系统设计通风系统。2、综合用房排烟系统风量不能满足60?/h?排烟量指标的要求,送风系统上设置70°C防火阀宜取消,以保证排烟系统运行时的补风。错漏碰缺:综合用房送、排风引,排风口不明确。

审查结论

设计内容:地下室通风,排烟,人防通知。

违反强制性条文:该人防地下室人防防护单元掩蔽面积约为1170?,该设计未按实际的掩蔽面积确定掩蔽人数,计算滤毒风量和清洁风量及选用相应的防护通风设备。

违反一般规范条文:1、人防战时送风系统利用平时送风系统风管时应采取相应的转换措施,防止从平时送风机及井口处窜风。

2、人防战时送风系统未设置增压管。

3、超压自动排气阀的类种和设置位置设计错误。



f15c603cc9a2472596a2.rar
341 KB
立即下载
免费打赏
awqa
2005年07月16日 08:23:32
2楼
违反一般规范条文:1、人防战时送风系统利用平时送风系统风管时应采取相应的转换措施,防止从平时送风机及井口处窜风。 ----战时封堵后,不存在窜风。
送风系统上设置70°C防火阀宜取消----我一般把此阀安在出机房的地方,而不应安在送风系统的任意地方。70°C的补风是危险的,70°C时一定要切断,北京的那本硬绿皮(记不清名字)措施上有此条。
回复
xiahua426
2005年10月26日 11:19:48
3楼
超压自动排气阀设置位置应作出相应调整

具体准备怎么调整呢?换到什么地方呢?
回复
路蛮漫
2005年10月30日 23:28:13
4楼
没有图啊
回复
minnowcww
2005年11月22日 09:38:22
5楼
各地的提法都不一样的。
回复
wyyjhc
2005年11月25日 09:50:12
6楼
偶们这里人防掩蔽人数都是人防办定的,自己按规范定根本没用,现在偶们这里流行多大防护单元都是800人
回复
zl19830211feng
2005年11月29日 19:33:58
7楼
看的更实在点啊
来张图
回复
刘胜利
2005年12月12日 08:48:58
8楼
可以,实际上大致也是这样设计的.我搞了许多这样的工程.
回复
wangfg_nj
2005年12月15日 13:38:14
9楼
6楼说得很对
回复
haisheng111
2006年08月08日 17:29:17
10楼
有没有具体的局部剖面图呢?
例如增压管部分。。。

有没有具体的局部剖面图呢?
例如增压管部分。。。
回复
lyl_lyyyfr
2009年02月20日 15:14:23
11楼
我不做人防,但考试时要考人防设计,学习一下,谢谢
回复