新人请教:三相四线电源 4P漏电断路器 负载却是3根线的设备?
xxk842633
xxk842633 Lv.2
2009年12月18日 11:14:33
来自于断路器
只看楼主

电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??

电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?


问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?

另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??

[ 本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]
免费打赏
tianuu
2009年12月22日 18:51:12
32楼
如果三相负载平衡,楼主可以正常用电,发生一相接地,开关会跳;
如果三相负载不平衡,楼主您就没法用电了,因为即使没发生接地故障,开关也要跳.
回复
liu671224
2009年12月22日 21:20:01
33楼
我拆过几个不同厂家的漏电断路器(是电子式的).都是取A,C两相作为电子测量.比较.执行的。但未见过取N相(除单相两极外)
回复
老灰兔子
2009年12月22日 22:19:35
34楼

你拆的应该都是3P的漏电开关。你想想,现在厂家都在设法降低成本,能用600v的可控硅,你能用1000V的可控硅来装在可以使用220V的漏电开关上吗????

同样,可以用220V脱扣线圈的漏电开关,你愿意改用380V的脱扣线圈吗?????

先生们,经济成本核算是老板们要考虑的一个重要方面!!!!!!

我所修过的漏电开关基本上没有超出过我所说过的那种情况,即带N线的必定是用220V的电子电路和元件,不带N线的必定使用380V的电子线路和元件,不会大材小用。

电磁式的漏电开关我还没接触过,这不敢乱说,但就电子式的漏电开关来说我可以乱说也不会说错。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-12-22 22:27 编辑 ]
回复
woshizhangwei110
2009年12月22日 23:21:36
35楼
可以这样使用.
回复
zyy7373
2009年12月23日 02:38:19
36楼
是不是先了解下漏电断路器的原理,才好理解呢,以单相漏电为例:漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.所以只要能使电流回路全部通过漏电保护器,就不会引起跳闸,哪怕是自己补上缺失的电流,故4P漏电断路器,三相火线互为回路,零线无电流,直接三相就可以了,如果有单相设备,就需要N也接。
如果变压器或者发电机是三角形接法,电源就没有零线,星型接法,星点就是N.


:call: 支持
回复
siue_buchx
2009年12月23日 14:31:47
37楼
电源应为TN-C系统,L1,L2,L3,PEN,照你的做法可以使用,但有漏电不会跳闸。
回复
wensummer1980
2009年12月23日 16:39:46
38楼
从你所述来看我认为你的系统应该是TT系统,
TT系统为电源的中性点接地,设备外壳直接接地。因接地时接地电流无法返回到断路器所以需要加装RCD(漏电断路器)。普通断路器无法跳闸。
回复
红苹果
2009年12月23日 17:03:02
39楼
:lol
老兔子人虽好,但感觉火气大,年纪大了吧。。
回复
hdwjg
2009年12月24日 15:59:39
40楼
可以这样使用,因为正常情况下三相电流和为零,不会跳闸。当绝缘受损后,有电流流入大地,这时三相电流和不为零,开关就会跳闸。这样使用是能起到过载和漏电保护的。
回复
ilfang
2009年12月24日 16:13:06
41楼
没事,你就放心大胆地用吧!我都装过100多个这样的漏电断路器接只有3条线的设备了
回复