高层建筑的埋深问题(有地下室和无地下室的)
nlizh
nlizh Lv.2
2005年07月15日 11:03:02
只看楼主

建筑地基基础设计规范中第5.2.4条有关基础埋深的取值问题: 其中一条是这样的:对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内标高算起. 现在我想讨论的问题是:对于半地下室(室内外高差大于1.2m)且地下室顶板不能做为嵌固端时(1)如果采用筏板基础,埋置深度是应该从室内标高算起还是从室外标高算起;(2)这种情况下在PKPM的设计程序中的地下室层数是否可以输入一层(3)如果高层跟裙房连为一体,但高层部分基础为筏板基础而裙房部分为柱下条基加防水板,这种做法可否?

建筑地基基础设计规范中第5.2.4条有关基础埋深的取值问题:
其中一条是这样的:对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内标高算起.
现在我想讨论的问题是:对于半地下室(室内外高差大于1.2m)且地下室顶板不能做为嵌固端时(1)如果采用筏板基础,埋置深度是应该从室内标高算起还是从室外标高算起;(2)这种情况下在PKPM的设计程序中的地下室层数是否可以输入一层(3)如果高层跟裙房连为一体,但高层部分基础为筏板基础而裙房部分为柱下条基加防水板,这种做法可否?
superstar2202
2005年07月15日 15:22:09
2楼
1。我认为应当从室外地面标高算起,并且和地下室顶板能不能做为嵌固端没有关系。
2。可以输入一层。
3。可行。
回复
nlizh
2005年07月15日 16:06:41
3楼
我也是这么认为,但是我们这里有一个总工认为如果地下室出地面的高度大于层高的一半时,基础埋深应从室内地面标高算起.他认为超过一半时,大地对高层建筑的约束能力很差,固从室内地面标高算起.我也不知道他说的有没有道理.望各位指导.
回复
qwp26018695
2008年04月13日 13:58:12
4楼
室内地面指的是地下室地面吗?谁能帮忙解答一下
回复
ouyfw71
2008年04月14日 15:50:30
5楼
你把埋深取值的概念混淆了
回复
lruoyi_love
2008年04月17日 11:45:41
6楼

是指地下室的地面标高,比如,地下室地面标高为-4.50米,独立基础的基底标高为-5.500米,那埋深就是1.0米
回复
ylko
2008年11月04日 16:19:57
7楼
我想问一下,像楼主这样的做法3“(3)如果高层跟裙房连为一体,但高层部分基础为筏板基础而裙房部分为柱下条基加防水板,”

这样作是不是要等主体结构施工完了,再作防水板,以免沉降过大拉裂防水板?
防水板的做法是采用防水板底面铺卷材还是上面铺卷材,抑或不用卷材?
回复

相关推荐

APP内打开