我最近布了一个网吧的线,在三相配匀的情况下,相电流是60A零线电流是80A变电所要求网吧的零线回流在20A以内,我想用电容补偿不知道可行吗?如何选电容?还有什么好办法?谢!!!
我最近布了一个网吧的线,在三相配匀的情况下,相电流是60A零线电流是80A变电所要求网吧的零线回流在20A以内,我想用电容补偿不知道可行吗?如何选电容?还有什么好办法?谢!!!
2楼
我认为不必增加电容部分,你适当的增加相线直径应该就可以了,你如果一定要增加补偿,我觉得你应该问问电管部门,我想他们也不会同意你增加电容的。
回复
3楼
供电导线是5*35平方的,给电脑的分线是BVR6平方(15-20)台机器
回复
4楼
请问:电容补偿能降低中心线电流吗?电容补偿是用来提高功率因数的。
回复
5楼
是谐波造成的。重要的地方可以按谐波次数装设分流滤波器,网吧嘛,感觉没必要了吧?
回复
6楼
对!是谐波造成的,请问(按谐波次数装设分流滤波器)能说详细点吗?
提高功率因数能消除谐波吗?
回复
7楼
如果硬要降低谐波分量,也只有安装滤波器了。可以在网上搜搜厂家的
回复