最近做到一个项目,用到三进线二母联,感觉甚难,那位大侠提供一下
最近做到一个项目,用到三进线二母联,感觉甚难,那位大侠提供一下
2楼
好象几天前我对同样的问题回帖过(刚才一时找不到),就是把中间一进线当作两边的备用电源,当中间一个进线无电时,把BZT(二次)线切换到二个边上电源互为备用。
回复
3楼
电气连锁用PLC,想怎么编怎么编;
机械连锁;您还是别想了!:lol
回复
4楼
PLC,现在用这个的太少,贵啊,怕麻烦啊,不过ABB上次也曾推荐成套电气控制逻辑上可以使用PLC
回复
5楼
机械连锁也是可以实现的,就是把逻辑关系搞清楚,多配几套锁和钥匙,之间的关系搞清楚就好了,我们上次一个移动改造项目逻辑关系比较复杂也是用施耐德的开关,配了几套锁和钥匙
回复
6楼
用PLC后,控制线路简单到原来的15%!!
最大的缺点是PLC的电源如何保证的问题。
回复
7楼
项目经验:
1。整体:4进线3母联
2。运行要求:可短时合环(提供12类操作/运行模式)
3。电源:1路高压10kv
4。控制:PLC+触摸屏(或操作板)控制,预留通讯,以便构成整体电力监控系统
5。点数:7x2=14个数字输入(报警及分合信号),7x2个数字输出(控制电路)
6。PLC接点利用中间继电器与前电隔离
7。控制电源:引自高压控制电源,双路,一用一备
8。费用:连硬件(控制部分)带编程调试,共计1.5W
:lol
[
本帖最后由 qiqi19801209 于 2009-12-24 10:01 编辑 ]
回复
8楼
搞个连锁就多了1.5,估计小项目老板都不会同意的
回复