最近看到一个问题 就是气压罐余稳压泵
tmmplay
tmmplay Lv.4
2009年12月17日 16:48:25
只看楼主

消防的气压罐与稳压泵运行原理我知道 现在我在想怎么进行稳压泵和气压罐的选型 难道计算?有没有经验法啊?如果要计算气压罐我知道很麻烦,但是稳压泵的选型呢?根据什么?还有就是变频供水时用到气压罐时大家基本是选多大的?

消防的气压罐与稳压泵运行原理我知道 现在我在想怎么进行稳压泵和气压罐的选型 难道计算?有没有经验法啊?如果要计算气压罐我知道很麻烦,但是稳压泵的选型呢?根据什么?还有就是变频供水时用到气压罐时大家基本是选多大的?
免费打赏
cyf998
2009年12月18日 11:12:19
2楼
扬程计算得出,流量为1L/S或5L/S(一般消火栓取5L/S),气压罐喷淋150L,消火栓300L,合用时不小于450L。
消防增压稳压设备的选用可见国标图98S205

[ 本帖最后由 cyf998 于 2009-12-18 11:31 编辑 ]
回复
w-jwei
2009年12月18日 21:11:58
3楼
你算出你的消防所需压力后,像二楼所说的查国标图98S205就行,不用算的,但是如果你是第一次做的话,最好算下,
回复
caoanmin.ok
2009年12月18日 23:37:39
4楼

严重同意!!!!!!!!
回复
lingxuntong
2010年05月28日 00:04:59
5楼
规范的体积数到底是指容器的总容积还是有效容积,有效容积又是如何定义的?气囊式的压力罐的总容积是否概念也有问题?如果规范提到的体积数是指储水体积,那么这个体积跟别的体积概念又是什么关系?
回复
zng_future
2010年07月07日 13:34:07
6楼
谢谢楼主
回复
zng_future
2010年07月07日 13:35:06
7楼
很好
回复

相关推荐