风管,防晃动支架
summer_cad
summer_cad Lv.6
2009年12月17日 13:52:42
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大侠什么是风管的防晃动支架,是怎么制作的?谢谢!

请问各位大侠
什么是风管的防晃动支架,是怎么制作的?
谢谢!
免费打赏
mike700
2009年12月27日 21:16:23
2楼
通风管道施工技术规程(JGJ141-2004) 有规定 大约是18米左右 必须设置固定支架

具体请查规程
回复
miyue1231
2009年12月28日 10:42:28
3楼
水平悬吊的主、干风管长度超过20m,需加防晃支架
回复
panzhengxiongwj
2009年12月28日 22:27:36
4楼
一般的风管支架就是通丝吊杆+角铁横担,所以容易晃动。为了防止晃动,全部使用角铁焊一个支架就是
回复
king2006_lyt
2010年01月31日 10:40:27
5楼
回复
yuan_toxic
2010年02月05日 14:32:20
6楼
加几个固定支架就好了呀
回复
huohouniao421
2010年02月06日 15:43:00
7楼
如果风管不重,那就用白色角钢,长度超过风管长度,左右各宽出10-20,上面用两根丝杆吊住,
回复
单坤
2010年02月24日 21:21:36
8楼
通风管道施工技术规程(JGJ141-2004) 有规定 大约是18米左右 必须设置固定支架

具体请查规程
回复
cy110022
2010年12月22日 22:17:24
9楼
来学习下:lol