【有奖征图】--工程问题图片集--重发
hankehua0910
2009年12月17日 12:29:20
来自于工地图片
只看楼主

1、排水立管位于轻钢龙骨石膏板墙板旁边,管道无法固定在墙上,只能将在管道根部固定在楼板上,问题在于固定后管道周围的缝隙就不好封堵了,希望各位多提意见并给出解决方法。 2、小管的套管没有与墙齐平,我估计是套管被移出了墙体。 3、施工中被其他施工人员破坏的喷淋集热罩,这里有个问题,我们这个楼原打算是做精装的,后来改为粗装修了,已经计划好的下喷头只能就这样安装了,如果是下喷,又不做吊顶,不加集热罩行吗?

4、套管偏离,很大一部分原因是预留套管的时候没有吊正,或则是打砼的时候偏离了,这是质量通病。




5、地下室施工期间,长期处于潮湿状态,排水铸铁管都生锈了,我想问题出在施工队身上,一是支架除锈防锈不到位,二十铸铁管安装中把外面的防腐漆碰掉了。





6、后开墙洞会给工程留下很多问题,封堵就是个难题。





7、两根管子共穿一个洞,新鲜,我是第一次见到。




8、潜污泵安装很不规范,没有安装图集去做,下面的管道应该做成45度的弯头连接。





9、消防水泵的进水口连接处变径做法有误,应该做成偏心变径,并且上口是平的,这样做是为了防止产生气蚀,影响水泵的工作。





10、隔膜气压罐安装运输中表面油漆被破坏,很严重。





11、向上供水的供水管路上过滤器安装有误,Y型过滤器是不能安装在向上供水的立管管路上,如果是向下供水,装在立管上可以,这里我查了一下,是设计有误,这个知识很多设计人都不知道,有一种T型过滤器,可以安装在这里。





12、消火栓栓口高度,很多项目上都存在这个问题,不能满足施工规范要求。





13、这里是人防结构,人防内管道都未加密闭阀,而且那个排水铸铁管我看是没有安装密闭阀的空间了,也是设计的问题。





14、屋顶消防水箱的保温施工有误,水箱拼装法兰处没有保温。





15、喷头下面是电气专业的母线,不知道碰到这种情况是不是要把喷头该在母线下面做下喷,母线是不能溅水的。





16、消防水池内的吸水口,管道上安装的是底阀,这个消防水池的防水做法我可没有见过,大多数都是玻璃钢防水。


[ 本帖最后由 hankehua0910 于 2009-12-17 12:32 编辑 ]
免费打赏
yyinyun
2011年12月18日 15:10:08
32楼
haodongxi xuexi le
回复
liuyongyni
2012年03月16日 17:16:32
33楼
话说普通排水管可以走人防嘛???
回复
zmxzmx520
2012年04月01日 18:41:15
34楼
消防栓口的高度是多少了
回复
xin82723
2012年04月05日 12:08:03
35楼
综合管线布置得不怎么合理,需要改善。
回复
klg2046
2012年04月19日 19:03:47
36楼
好东西!!!!
回复
env31
2012年04月23日 12:35:48
37楼
继续补图啊,别停,学习中。。。
回复
dreamyears
2012年08月24日 09:46:21
38楼
学习了 不错 继续加油
回复
perfectylb
2012年12月26日 17:39:46
39楼
不错,期待更多~~
回复
jsz07
2015年09月21日 20:41:11
40楼
hao hao hao hao hao
回复

相关推荐

APP内打开