求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!
violent007
violent007 Lv.7
2005年07月14日 19:19:44
只看楼主

最近出现场,发现施工单位梁柱节点出现以下的问题某个节点处柱的钢筋在梁底部位截断梁的钢筋锚入住内也就是说柱的纵筋并没有和量的纵筋交接就像梁间支于柱顶不知这样对不对会不会出现什么问题关键是这是底框的托墙梁

最近出现场,发现施工单位梁柱节点出现以下的问题
某个节点处柱的钢筋在梁底部位截断
梁的钢筋锚入住内
也就是说
柱的纵筋并没有和量的纵筋交接
就像梁间支于柱顶
不知这样对不对
会不会出现什么问题
关键是这是底框的托墙梁
kion_keke
2005年07月14日 21:45:23
2楼
直接导致:梁柱节点成铰接,并没有可靠连接!问题就是一大堆了。
遇到这个问题。直接要求施工方整改就可以了。应该是你在主体浇筑混凝土前的吧,今天看来,原想明天就浇混凝土。还有时间,要求整改。
回复
zyf5922
2005年07月15日 11:37:04
3楼
2楼说得很对,这种情况属于重大施工事故,马虎不得,整改一定要的
回复
小小的画图匠
2005年07月15日 13:33:51
4楼
尽快,抓紧整改,否则后果不堪设想
回复
habby_0159
2005年07月15日 14:06:15
5楼
对,要求整改,底框的转换梁要求很高嘛!!!!
回复
hongyuge
2005年07月15日 17:50:56
6楼
后果很严重,柱筋应该伸到定吧!
回复
wuyuan9833
2005年07月15日 18:38:38
7楼
后果很严重
里叔很生气。
开玩笑的,
严重问题。
回复
whont
2005年07月15日 19:37:21
8楼
加锚啊
加在短的地方呀 就加在那里呀
这是一般的做法
要是没有混凝土浇完 就要炸掉
回复
violent007
2005年07月16日 18:33:29
9楼
现在
我们在钢筋短的地方附加钢筋
不知行不行
各位指教
回复
huangyuan66
2005年08月01日 15:00:05
10楼
梁柱节点成铰接,并没有可靠连接
严重施工质量问题,施工单位技术人员不管吗?
回复
yujm
2005年08月02日 21:28:16
11楼
这个问题相当严重,必须要求施工单位进行改正,解决方法可按03G101-1图集进行施工,真不知这个施工单位的技术人员干什么去了
回复

相关推荐

APP内打开