谁有铜排载流量和工作温度的资料,急需,谢谢!
powerwwk
powerwwk Lv.4
2005年07月14日 17:38:05
只看楼主

我目前碰到个问题,40*8的铜排配三菱800A的开关行不行,运行电流最大700A,目前配电柜内环境温度大概40度左右,铜排温度测量为70~75度,这样允许吗?谁有铜排载流量和工作温度的资料,最好有资料的书名,我好去查,这样业主就不会老说我的铜排温度太高了,有了国家标准依据最好,谢谢!

我目前碰到个问题,40*8的铜排配三菱800A的开关行不行,运行电流最大700A,目前配电柜内环境温度大概40度左右,铜排温度测量为70~75度,这样允许吗?谁有铜排载流量和工作温度的资料,最好有资料的书名,我好去查,这样业主就不会老说我的铜排温度太高了,有了国家标准依据最好,谢谢!
免费打赏
gaopeng0429
2005年07月14日 18:09:32
2楼
我干过的电气厂用的铜排是60*6 或80*8 在配电柜中铜排电流达到2.0就不错了
铜排计算我以前的师傅凭经验
回复
leshereng
2005年07月15日 10:38:42
3楼
很好的电气查询资料请笑纳。
回复
powerwwk
2005年07月15日 11:19:03
4楼
这个资料里面的温度是环境温度吗?那铜排允许的最大温度没有啊,能帮我找到这方面的资料或国家标准吗?
回复
powerwwk
2005年07月15日 11:22:51
5楼
具体情况是象图片上这样的
回复
lhdlgmz
2005年07月15日 16:03:26
6楼
下面两张图表也许对您有用
1:
回复
lhdlgmz
2005年07月15日 16:03:56
7楼
2:
回复
powerwwk
2005年07月19日 22:06:15
8楼
+70度是温差还是本身温度
回复
slwlbeyq
2005年07月22日 11:08:37
9楼
请参阅《高低压电器速算速查手册》方大千著第35页表2-3,铜镀银铜镀锡的最高允许温升100度,含环温,符合国家老标准。新标准GB7251.1-1997中没有明确规定温升要求,
回复
slwlbeyq
2005年07月22日 11:15:12
10楼
铜排载流量在方大千书中也谈到,可参阅。
回复
lty953328
2005年08月02日 11:33:22
11楼
woyeyao
回复