圈梁的问题
hsfjiang
hsfjiang Lv.2
2009年12月16日 12:42:49
来自于砖混结构
只看楼主

大家现在做的砖混结构是设置圈梁,还是按照抗震规范,楼板与墙体有可靠连接是做加强筋就可以呢!

大家现在做的砖混结构是设置圈梁,还是按照抗震规范,楼板与墙体有可靠连接是做加强筋就可以呢!
免费打赏
tj360
2009年12月16日 14:29:16
2楼
现浇板按照抗震图集的节点设置。
回复
石头79
2009年12月17日 10:17:16
3楼
我一般做200或150高的圈梁,
当然做成加强筋也是可以的
回复
石头79
2009年12月17日 10:17:56
4楼
顶层和±0.000处应该做圈梁的啊::
回复
woodday
2009年12月17日 10:25:44
5楼
我一般是设置圈梁
回复
天天画不累
2009年12月17日 10:49:52
6楼
《抗规》第7.3.3 条 说可以不单独设置圈梁,但要加强。可以见 05SG109-2 里有说明。

我一般都设置圈梁 图集里也都是设置的圈梁
回复
que0578
2009年12月17日 11:30:31
7楼
按照规范设置吧 不过我一般都做圈梁 现在很少做加强的吧 至少我这里没做
回复
wzgll
2009年12月30日 11:41:31
8楼
一般都设置圈梁,楼板与墙体有可靠连接做法应该包含设置圈梁
回复

相关推荐