人工手配钢筋时有个问题,就是钢筋直径组合选用有没有要求?例如22的钢筋能不能和16的组合,就是直径相差有没有要求?谢谢各位赐教!
人工手配钢筋时有个问题,就是钢筋直径组合选用有没有要求?例如22的钢筋能不能和16的组合,就是直径相差有没有要求?谢谢各位赐教!
2楼
通常直径不超过两个级别
一般一级是2毫米,如:6、8、10、12、14、16...只有25的钢筋上下级差是3毫米。
例如:钢筋采用电渣压力焊时一般钢筋直径不超过两级,如12与16、18与22mm钢筋等,因如钢筋对焊是超过了两级,容易在此部位形成应力集中,另外钢筋的偏心很难控制。
似乎目前规范中没有发现有专门规定。
又例如:1.同一截面内钢筋级差过小,施工容易混淆,所以一般要求不小于2mm;2.同一排钢筋直径相差太大,受力力臂相差也较大,受力不均匀,所以一般要求不超过2挡。 也就是同一截面里不同大小钢筋直径不能相差4mm以上,但也不能低于2mm。
[
本帖最后由 bannershi 于 2009-12-16 09:38 编辑 ]
回复
3楼
GOOD:lol
回复
4楼
没见哪里有规定;但也道听途说有限制.:handshake
回复
5楼
yes :lol 不错的解释·····················
回复
6楼
:D 谢谢你的指导
回复