100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗?
富兰克
富兰克 Lv.7
2005年07月14日 11:55:47
只看楼主

100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗?设计竖向分两个区,高低区都用屋顶水箱做为消防定压,低区设减压阀减压。济宁市消防局消防审查时要求增设低区消防水箱。这样当然可以,但是多一个消防水箱占用好多建筑面积。大家一般怎么做?都是这样做吗?

100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗?
设计竖向分两个区,高低区都用屋顶水箱做为消防定压,低区设减压阀减压。
济宁市消防局消防审查时要求增设低区消防水箱。这样当然可以,但是多一个消防水箱占用好多建筑面积。大家一般怎么做?都是这样做吗?
免费打赏
kimfl
2005年07月26日 11:56:50
12楼


分区不一定要用水箱,减压阀组完全可以
回复
ylw94
2005年07月26日 12:30:22
13楼
没必要啊,加减压阀就行,甲方没做好工作!!
mmd,必须面对这社会!!
回复
富兰克
2005年07月27日 15:06:11
14楼
我想统计一下各地区的习惯做法,设分区水箱有多少?设减压阀有多少?
回复