100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗?
富兰克
富兰克 Lv.7
2005年07月14日 11:55:47
只看楼主

100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗?设计竖向分两个区,高低区都用屋顶水箱做为消防定压,低区设减压阀减压。济宁市消防局消防审查时要求增设低区消防水箱。这样当然可以,但是多一个消防水箱占用好多建筑面积。大家一般怎么做?都是这样做吗?

100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗?
设计竖向分两个区,高低区都用屋顶水箱做为消防定压,低区设减压阀减压。
济宁市消防局消防审查时要求增设低区消防水箱。这样当然可以,但是多一个消防水箱占用好多建筑面积。大家一般怎么做?都是这样做吗?
免费打赏
jsha_zy
2005年07月14日 16:40:56
2楼
低区设减压阀减压
回复
富兰克
2005年07月16日 10:59:04
3楼
我的确也设了减压阀的,主要规范没有明确设分区水箱,消防局认为规范上没有的就应以他们理解为主。很郁闷呀
回复
富兰克
2005年07月21日 10:40:33
4楼
可能是大家不感兴趣把。
回复
wpeipei
2005年07月22日 20:42:41
5楼
为什么不能设置减压阀呢?山东有的地方的主管部门的人是很猪头的,估计甲方公关工作没做好..
回复
8809055
2005年07月24日 23:19:17
6楼
反正我们这里从来没有做过。100米以下怎么会要中间消防水箱呢!从来都是减压阀啊!
回复
富兰克
2005年07月25日 08:41:41
7楼
大部分地区的做法都是统一的。但是遇到这种个别地区的怎么办?
回复
bj2574
2005年07月25日 18:22:52
8楼


我们这旮瘩也要求增设低区消防水箱,低区不可设减压阀减压。主管部门的人是很猪头的,太猪头了。
回复
malong_555
2005年07月25日 18:59:19
9楼
规范上明确规定,静压大于八十要分区.
需要设置中转水箱!
回复
nyq
2005年07月26日 10:49:42
10楼
你倒霉,碰到一个猪脑。
回复
joy2004
2005年07月26日 11:05:14
11楼
是故意卡你的
回复