关于裂缝宽度的问题
tuotuo1120
tuotuo1120 Lv.2
2009年12月15日 16:23:53
来自于PKPM
只看楼主

PKPM施工图中的配筋量给定已建立在裂缝的基础上 有些为了满足裂缝要求与SATWE计算出来的配筋量相差甚大 最近做的一个项目基础梁计算出超筋 我加大了截面 在SATWE配筋简图中刚刚好满足,但到了施工图设计时发现为了控制裂缝钢筋用量加大了1.2倍,这原本使梁的截面刚刚好后又出现了超筋 程序并不提示 只好再加大截面是否有一种方法 最优的方案是梁的截面不受过大的裂缝影响哪?

PKPM施工图中的配筋量给定已建立在裂缝的基础上 有些为了满足裂缝要求与SATWE计算出来的配
筋量相差甚大 最近做的一个项目基础梁计算出超筋 我加大了截面 在SATWE配筋简图中刚刚好满
足,但到了施工图设计时发现为了控制裂缝钢筋用量加大了1.2倍,这原本使梁的截面刚刚好后又
出现了超筋 程序并不提示 只好再加大截面
是否有一种方法 最优的方案是梁的截面不受过大的裂缝影响哪?
免费打赏
hoyathree
2009年12月15日 16:36:38
2楼
帮顶,也碰到类似的问题

是否顶板的梁配筋可以不考虑0.2裂缝
回复
wuxianpiaopiao
2009年12月16日 22:14:26
3楼
裂缝的控制宽度是按所处的环境类别来控制的,顶板是否由0.2控制那要看是在什么环境类别了!而pkpm生成的配筋都是按计算结果来配得,除非你在画施工图选项中按裂缝控制配筋,但在这里超筋无法显示!且本人认为pkpm判断是否超筋是根据配筋率来看的,而对于抗震结构来说受压区高度比也是不能超的!
回复
whhskj
2009年12月16日 22:44:45
4楼
慢慢摸索中阿
回复
wangdunke
2009年12月31日 00:21:53
5楼
08版超筋信息可以在实际配筋中看出来(会显示配筋率)。05版貌似没有
回复
hhq5151
2009年12月31日 11:26:08
6楼
是否有一种方法 最优的方案是梁的截面不受过大的裂缝影响哪?这个现在应该还没有办法解决,不过现在08版里面可以显示配筋率了,你可以直接校对了
回复

相关推荐

APP内打开