我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上
有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
22楼
楼主所说的压缩机显然不是空调用冷水机组。用于食品冷冻或制冰的压缩机如调试不好常会有机组结冰现象。俗称“来霜”,严重时会引起“液击”,俗称“敲缸”。
产生的原因:1、膨胀阀没调好,但不是如4楼所说调小了,而是调大了,导致部分制冷剂液体蒸发不完回到压缩机继续蒸发。2、蒸发器面积配小了,或如14楼所说蒸发器表面结霜影响传热(此时应及时除霜)。
以上说过滤器堵塞、制冷剂不足的,全无道理。
回复
23楼
主要有两个可能:1、膨胀阀有问题,可能堵掉;2、蒸发器换热效果不好,有可能蒸发器管壁内有油。需尽快解决,否则会烧坏压缩机或冰水器爆裂。
回复
24楼
先清洗一下蒸发器和冷凝器看看!调膨胀阀
回复
25楼
楼上说的压缩机热得发红,我还没有见过,能提供照片上来吗?
回复
26楼
在压缩回汽端结霜或结冰在低温系统是很正常的.是否有问题这要看,你的正常运行工况的蒸发温度应该是多少,假如在-10度以下,哪么你的正常回汽温度在-5度以下,情况没有什么不正常.但如果出现的回汽温度与蒸发温度接近,哪么说明回汽带液,就要适当调小膨胀阀才行.使供液量与运行工况相附.
回复
27楼
没见此种工程案例,大家说说...
回复
28楼
不知道楼主最后找出问题来了没有呢?这么多的高手为你解答.
回复
29楼
以下是引用chinamkc在2005-10-26 20:50:35.0发表的内容:
不知道楼主最后找出问题来了没有呢?这么多的高手为你解答
是呀,楼主,你回应一下.
回复
30楼
还有就是制造出来的冷量根本用不完,,,
回复
31楼
18楼全面,1998年我碰过次情况,后来是冷冻水的问题。