压缩机结冰问题?
ideal0011
ideal0011 Lv.2
2005年07月14日 10:00:52
来自于制冷技术
只看楼主

我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?

我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上
有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
免费打赏
zgw33
2005年08月11日 09:37:06
12楼
有没有可能是冷冻水流量太小,导致蒸发器散热不良;

有时冷却水流量太大,导致冷凝器温度太低,出现部分冷凝结霜。
回复
wangbin89726
2005年08月12日 11:01:17
13楼
蒸发不完全,排气温度是否正常啊?
回复
shyang
2005年08月12日 11:49:56
14楼
制冷剂在蒸发器内的蒸发不完全,回气中的液体过多。原因包括:蒸发器结霜,膨胀阀开启过大,温控器失灵。
回复
whq6524356
2005年08月13日 13:48:35
15楼
这通常是由于低压较低引起的,而导致低压过低的原因又是多方面的,如:冷凝器的散热.节流装置的开度等等.有时一个故障不是单凭一个现象就可以判断的,讲述问题可以具体些嘛!如:低压压力.高压压力较正常时是低还是高了等等!
回复
guoqi0992
2005年08月13日 20:00:31
16楼
应该是膨胀阀的问题
回复
xtlrdxfe
2005年08月15日 16:56:10
17楼
我修过一台武冷的机子也是这样不过我们把它回止阀安的太远了?
回复
luog5098
2005年08月21日 16:48:34
18楼
主要是以下几个方面:
1、冷冻水量不够,蒸发器没有办法全热交换,从而蒸发器结冰,随后便是回气管结冰,最后就是压缩机结冰。
2、过滤器堵了,造成制冷剂回气压力过低,从而结冰。
3、制冷剂充足不够。一开机就结冰。
4、膨胀阀有问题。
5、温度设置过低。
回复
daikin_air
2005年08月30日 14:12:32
19楼
卖克维尔 这个品牌感觉不怎么样啊大侠们,我上班的这个酒店就是这种品牌的空调 老是出问题

还是不要买的好啊,


同意
回复
quandunhai
2005年08月30日 16:24:57
20楼
我奇怪压缩机怎么会结冰,它的排气温度那么高,吸气口就是低温的话,也只有冷凝水呀?要不就是热力膨胀阀有问题了.
回复
whq6524356
2005年09月22日 11:57:10
21楼
这就不奇怪了啊!小兄弟! 从吸气口结到汽缸的我也见识过了,听说还有压缩机热到发红的!