钢结构厂房设计大家都知道柱间支撑的设置在门规中有规定,可是还有一条 当设有起重量不小于5T的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁以下不宜设置柱间刚性支撑。意思是什么?是起重量小于5T可以在端部吊车梁下设刚性支撑?
钢结构厂房设计大家都知道柱间支撑的设置在门规中有规定,
可是还有一条
当设有起重量不小于5T的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁以下不宜设置柱间刚性支撑。
意思是什么?是起重量小于5T可以在端部吊车梁下设刚性支撑?
2楼
基本上就是你说的意思。当然还包括五吊车厂房。
现在很多人柱间支撑乱设,包括本论坛中提供的某些图纸在柱间支撑布置上是有错误的。
回复
3楼
此为两句话。“ 当设有起重量不小于5T的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。”第一句。
“在温度区段端部吊车梁以下不宜设置柱间刚性支撑。”第二句。
在温度区段端部(即厂房纵向端部柱距),吊车梁以下不宜设置柱间刚性支撑,是为了释放温度应力。当然,人家说的是
刚性支撑不宜设置,没说柔性支撑不宜设置吧!
回复
4楼
是啊,我觉得楼上兄弟说的不错。确实如果一个厂房纵向长度不是很长的话柱间支撑只在两端设柱间支撑和水平支撑就可以了。如果端部吊车梁下不能设柔性刚性支撑的话,那只有在端部吊车梁上,和纵向中部吊车两上下都设柱间支撑,无疑水平支撑在中部就的加设,很短的距离水平支撑就得设三道,未免有些浪费。
所我觉得长度范围内柱间支撑仅在两端设置,吊车两上下分别为刚性、柔性支撑就OK。相应屋面水平支撑也就在两端设置。
回复