消声器的大小、规格如何确定?
zbj9601
zbj9601 Lv.2
2005年07月13日 21:25:04
来自于中央空调
只看楼主

风量为3000M3/H 冷量约为43KW的吊顶式空调机组应装多大的消声器?或者说,所需的消声器大概要多少钱?

风量为3000M3/H 冷量约为43KW的吊顶式空调机组应装多大的消声器?
或者说,所需的消声器大概要多少钱?
免费打赏
jswgq-55
2005年07月13日 21:31:28
2楼
不知你的风管风速多大?
回复
zbj9601
2005年07月13日 21:35:13
3楼
风管规格为630*320,材质为镀锌钢板
回复
zbj9601
2005年07月13日 21:37:43
4楼
那风速是不是这样算:3000/(0.63*0.32*3600)=4.13M/S?
回复
jswgq-55
2005年07月13日 21:38:13
5楼
主管风速也就4m/s多,使用场所对噪声有何要求?不是特殊场合,可以不用。个人观点。
回复
zbj9601
2005年07月13日 21:39:57
6楼
设计用了消声器,但没写规格
回复
zbj9601
2005年07月13日 21:41:51
7楼
一部分是医务室,一部分是会议室
回复
zbj9601
2005年07月13日 21:45:46
8楼
末端入医疗室部分为120*120,那末端的风速为3000/(0.12*0.12*3600)=58M/S?
回复
zbj9601
2005年07月13日 21:47:48
9楼
jswgq-55:
如何确定消声器规格或者价格啊?求助
回复
变风量顾问
2005年07月14日 08:35:16
10楼


,难道你就一个支管啊?
回复
h163
2005年07月14日 08:42:25
11楼


是啊,主管上肯定还有其它的支管,风速不可能这么大的
回复