高层楼梯前室照明开关
owlowl
owlowl Lv.2
2005年07月13日 20:38:39
来自于照明工程
只看楼主

高层楼梯前室(不是电梯前室)照明开关不许用声光的吗?

高层楼梯前室(不是电梯前室)照明开关不许用声光的吗?
免费打赏
zhjason1930
2005年07月14日 10:09:40
2楼
好象没有什么硬性规定啊,用声光开关的场所一般都是走廊过道等,比较注意节能而已.你觉得这种场所适合声光开关吗?
回复
wl993
2005年07月14日 12:53:23
3楼
高层不应用节能自熄开关.见《住宅设计规范》有关条款
回复
洛学
2005年07月14日 15:09:17
4楼
高层真的不让用吗?
回复
wl993
2005年07月14日 16:12:27
5楼
民规中有一条:高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。

有时候消防检查不让用自熄开关。为了省事一般不用自熄开关。
回复
xujinzhan
2005年07月14日 21:28:38
6楼

应是高层住宅,见住宅规范。
回复