做一个小的办公建筑,采用上供下回系统,回水位于一层顶下,回水管抬头还是低头走?如果是抬头走,是不是在分支的汇合处还要安装排气阀啊?另外,对于上供下回式系统,如果回水管道只能布置在地下,大家一般采用直埋,还是做地沟?多谢
做一个小的办公建筑,采用上供下回系统,回水位于一层顶下,回水管抬头还是低头走?
如果是抬头走,是不是在分支的汇合处还要安装排气阀啊?
另外,对于上供下回式系统,如果回水管道只能布置在地下,大家一般采用直埋,还是做地沟?
多谢
2楼
埋和架空的都可以啊
回复
3楼
1、回水管通常是坡向回水方向的。
2、室内管道能作地沟时作地沟优于直埋,直埋不利于检修,另外直埋应尽可能少接头,不好实现。
回复
4楼
这种情况回水一般是低头走,有利于将气从最高点排出~~~
回复
5楼
1、不必再另行安装排气阀
2、直埋就可以,只有尽量减少接头避免有漏水现象,做好防腐即可。做地沟的可行性不太高,也不太实用,只有工程设计、施工没问题,水质达标,基本上不太会出现问题。但建议还是明着铺设,安全。
回复
6楼
应该是低头走,回水干管的坡度与回水方向一致
回复
7楼
低头走,坡度方向与回水方向一致,地沟和直埋都可以啊,直埋要做好防腐处理,接头尽可能少,防止渗漏
回复
8楼
应该抬头走,回水主立管也要设置排气阀,原因是一层的回水是由下向上走的;回水管若在地下走,应该做管沟,原因是立管三通接头太多,以防渗漏。
回复
9楼
应该抬头走,在分支的汇合处还要安装排气阀。上供下回式系统,如果回水管道只能布置在地下的,要设置地沟,规范规定金属管道是不能直埋的在室内,除非采用塑料管了。
回复
10楼
应该低头走。
回复