各位大哥大姐,我前不久做了一个喷泉,管道为PVC材料是DN150的主管,压力为1.0MP,电泵是QS140-15-9.2的水泵。最多一台泵供10个喷头:喷头为DN40的玉柱直喷头,喷高6米,DN150主管两端用管帽堵住,但完工后一个月后经常管帽被水冲烂,DN150*DN40的三通接口被冲掉三通有时也被冲烂,我也试验过工作压力最大也就在0.8MP,请各位大哥大姐此种情况产年的原因是什么?
各位大哥大姐,我前不久做了一个喷泉,管道为PVC材料是DN150的主管,压力为1.0MP,电泵是QS140-15-9.2的水泵。最多一台泵供10个喷头:喷头为DN40的玉柱直喷头,喷高6米,DN150主管两端用管帽堵住,但完工后一个月后经常管帽被水冲烂,DN150*DN40的三通接口被冲掉三通有时也被冲烂,我也试验过工作压力最大也就在0.8MP,请各位大哥大姐此种情况产年的原因是什么?
2楼
在接头和管帽处做加固处理。另外你应该测一下水击压力.考虑一下管材配件质量和连接方法有无问题。
回复
3楼
1、考虑一下是否是开关泵问题?如开泵时间过快,管内气体不易排除,容易形成水锤,管子损坏。
2、连接方式,如柔性连接,三同,管堵处必须做支撑。
回复
4楼
主要是水锤的作用啦.
普通的UPVC给水管,0.8MPA的工作压力已经很高了。你要是买的国产的质量又不好白色UPVC 管,很容易出问题的。
更换损坏的UPVC件时,除了选用质量好的管件外,施工质量也很重要。
三通处和管帽处的主管,再更换管件的时候,一定要切掉。不能用原来的旧管。
管件和主管要配合紧密,在不擦胶水的情况下,应该以能用手用力塞入为合适。
管件必须保持(干燥)和清洁。管子要倒角处理。胶水要涂抹均匀,内外都要涂。(最好用进口胶水,配合专用的清洁剂)旋转的把管件推入。以管件和管子结合的缝隙出,有胶水满圈益处为准!
粘完了不要动,至少24小时以后才开始使用。
回复
5楼
很专业吗,我想问的是水锤怎样才能避免呢?
回复
6楼
俺不知道.俺只知道怎么粘PVC管结实一点.
俺师傅说,把泵的配套电机换成变频电机,就好一点了.
回复
7楼
运行压力8公斤,水泵启动阻力过大造成暴管,建议
1、水泵采用变频
2、在水泵出水处增加一条回流到泵前的回流管,采用电动阀,水泵启动时常开控制,然后在慢慢关闭即可避免启动时的水锤
回复
8楼
是否是变频泵是和发生水锤的确没有关系。但用变频泵启动缓和,对管道的冲击要小一点。总要好一点吧。
楼上说:接头的楔型角度超过最大规定5度
还有:3、管系统的固定方式、是造成水锤压力破坏的基本因素。
楔型角度是什么概念呢??管道的固定方式和水锤破坏有关系吗?
我没做过喷泉系统。所以想明白是怎么回事??
回复