XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!
我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台
正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!
XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!