帮扎钢筋时,什么时候该绑花扣(各一绑一),,什么时候该绑实扣(全绑)??有相关的图集、规范规定吗?
帮扎钢筋时,什么时候该绑花扣(各一绑一),,什么时候该绑实扣(全绑)??有相关的图集、规范规定吗?
2楼
单向板可以梅花绑扎,双向板必须要满扎。
回复
3楼
对于板的话,单向板梅花帮,双向板全帮,对于剪力墙来说,端柱全帮,这个规范有要求的。
回复
4楼
那剪力墙不在端柱的部位是不是可以梅花帮?具体是那本规范啊?
回复
5楼
原允许花扎,现在应是全部满扎。不允许梅花绑扎。我在重庆渝北某工地干监理时,质监站质量监督员就没同意花扎,并返工。
回复
6楼
现在建筑工程中应该都是满扎,不允许隔一绑一了,原来是允许的。
回复
7楼
必须要满扎的~但是实际工程中很多都是梅花
回复
8楼
我认为梁柱应该满扎,现浇板在梁边5cm第一道板筋应满扎中间可以跳扎
回复
9楼
梁应满绑,地下室底板,屋面板这些重要的部位应该满绑,其它的楼板一般是梅花绑
回复
10楼
规范好像一般的板靠外围边上的两排钢筋要满绑
回复
11楼
我记得间距好像是间距小于100的可以跳扎,具体我记不得了。你在查查规范。
回复