今做了一个33层的住宅楼,根据JGJ16-2008 9.4.5条:井道内应设永久性电器照明。照度不小于50LX。距井道最高点和最低点0.5米以内各装一盏灯,中间每隔一定距离(但不宜超过7米)分设若干盏灯。并应分别在机房和坑底设控制开关。迷惑:“分别在机房和坑底设控制开关” 1、该照明回路如引自电梯电源配电箱(非控制箱),回路总断是否可视为控制开关? 2、如1为否,机房内控制开关是否可采用翘板开关(普通的)?底坑是否也可?有什么要求吗?
今做了一个33层的住宅楼,根据JGJ16-2008 9.4.5条:井道内应设永久性电器照明。照度不小于50LX。距井道最高点和最低点0.5米以内各装一盏灯,中间每隔一定距离(但不宜超过7米)分设若干盏灯。并应分别在机房和坑底设控制开关。
迷惑:“分别在机房和坑底设控制开关”
1、该照明回路如引自电梯电源配电箱(非控制箱),回路总断是否可视为控制开关?
2、如1为否,机房内控制开关是否可采用翘板开关(普通的)?底坑是否也可?有什么要求吗?
3、机房和底坑两控制开关是否控制该回路的全部灯?是的话,开关是否应选双控的?不是的话,如何控制?
谢谢:kiss:
12楼
回复第一个疑问:回路总断如果只是断开照明回路的话也可以做控制开关的。
回复第二个疑问:底坑和机房都可以采用翘板开关控制的,这也是经常用到的。但开关上级应设置相应的保护。
回复第三个疑问:最好采用双联开关控制,但底坑灯应有单独开关控制。这样可避免在底坑作业时把全部井道灯都打开。
回复
13楼
我做的时候一般都是把照明和插座两个回路留好管线,剩线的交由专业电梯公司来设计和施工的。
回复
14楼
机房的配电箱给电梯的控制箱、井道照明、井道插座都配电不太合理,应该给控制箱和井道照明、插座从不同的配电箱配电,不要从同一个箱子配电。
回复
15楼
你的回帖我已看到:P 你所说的控制采用双投开关一个在机顶房内,另一个在坑底.(或基站)因为作为电梯的维修必须两人进行,同时每人必备无线对讲机一部以便于联系,至于开关吗?如果市面没有你可采用倒顺开关改一下就行.(倒顺开关15安-20安的即可)仅供参考啦朋友:D 平时的维护人员一般重点是在机房,只有在平层不准和修理校对开门刀垂直时.....才把电梯进入检修段进入娇顶检修,所以正常时梯井的照明在机房里比较合适,在维护和更换灯泡是可在电梯进入检修段(档位)时上入轿厢顶部上下更换灯泡.所以在基站处设开关就相对比较方便.另外照明的敷设可在井道的平层传感器的对面墙壁上至于灯位的距离我看你最好采用通长的厚壁镀锌的铁管两侧套扣中间加铸铁分线盒这样做主要是施工便利,选用与铸铁分线盒同等直径的木台注意的是在木台的下面加3毫米防潮胶皮垫.管子的支架用40×4×150 的角铁制作:P 祝你成功:D
回复
16楼
感谢楼上各位解答:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
17楼
做法有何依据?有图集吗?
回复
18楼
在电梯机房和坑各设一个单联双控开关:) :) :) :) :) :)
回复
19楼
采用单联双控开关异地控制就是的啊
回复
20楼
05D的图集上就有标准做法
回复
21楼
单联双控开关,我也是这么做的
回复