在配电箱内因回路较多,配线时可以将几根导线压在一个铜接头上吗?C65微断的端头可不可以直接连接几根导线?有的是通过一个铜接头压在一起,我好像见过一个标准规定不允许这样,具体是什么标准记不起来了。以上问题请同行和老师们赐教,谢谢!
在配电箱内因回路较多,配线时可以将几根导线压在一个铜接头上吗?
C65微断的端头可不可以直接连接几根导线?有的是通过一个铜接头压在一起,我好像见过一个标准规定不允许这样,具体是什么标准记不起来了。
以上问题请同行和老师们赐教,谢谢!
32楼
20楼的做法和我们这里一样的河北这边规范规定一个开关端子最多可以接两路单芯线,再多了压接线鼻子并涮锡。其实这么要求的主要原因就是要求所接端子的连接可靠行,只要可靠性能做到,就可以压接。
回复
33楼
最好是不要一个铜接头接多条导线,方便以后的维修、更换
回复
34楼
:victory: 学习中
回复
35楼
可以的
回复
36楼
标准上规定的是二次端子上一般最多只可以接2根导线,如果电流小汇流排又无法实现,可以这么做,电缆鼻子要做好,不过这个不是什么好好方法,比较好的还是上面说的汇流排和汇流端子的做法
回复
37楼
规范是不可以的,但供电局设计的都是这样做的
回复
38楼
照明配电箱(盘)同一端子上端子上导线连接不多于2根
建筑电气工程施工质量验收规范(2002)
6.1.9条文说明:
每个接线端子上的电线连接不超过2根,是为了连接紧密,不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动,同时出考虑到方便检修,不使因检修而扩大停电范围。
因照明配电箱额定容量有大小,小容量的出线回路少,仅2-3个回路,可以用数个接线柱(如绝缘的多孔瓷或胶木接头)分别组合成PE和N接线排,但决不允许两者混合连接。
回复
39楼
对头,要不然脱落了,可就出问题了,那个时候,我实习的时候,就干过这种事情,查了半天,没查出原因,后来发现那根线悬在那,汗~~
回复
40楼
规范是规范,但到了实际工作中,由于区域不同,验收的时候就会出现不同的结果。
回复
41楼
有些情况下一个铜接头压几根线是不可避免的!
回复