多条导线可不可以用一个铜接头
xinag-bd2005
2009年12月12日 19:52:31
只看楼主

在配电箱内因回路较多,配线时可以将几根导线压在一个铜接头上吗?C65微断的端头可不可以直接连接几根导线?有的是通过一个铜接头压在一起,我好像见过一个标准规定不允许这样,具体是什么标准记不起来了。以上问题请同行和老师们赐教,谢谢!

在配电箱内因回路较多,配线时可以将几根导线压在一个铜接头上吗?
C65微断的端头可不可以直接连接几根导线?有的是通过一个铜接头压在一起,我好像见过一个标准规定不允许这样,具体是什么标准记不起来了。
以上问题请同行和老师们赐教,谢谢!
免费打赏
yunshengbo
2009年12月14日 20:25:38
12楼
我是吉林的,我们这里是允许多根导线压到一个接线端子里,不过规程里面没有提,国标中是不允许的。
回复
lc3000
2009年12月14日 23:00:05
13楼
同意11楼,我们这都这样的,不过要注意压接搪锡不然的话容易产生电弧的
回复
yuniyouxuan1623
2009年12月15日 18:53:44
14楼
一般一个吧,最多两个。
回复
cam911
2009年12月15日 19:41:43
15楼

同意上述意见
回复
songmingba
2009年12月16日 11:05:21
16楼
设计时最好一个,实际接线比如要修改时候,最多两个.
回复
xinag-bd2005
2009年12月16日 12:27:53
17楼

谢谢您!辛苦您啦!:handshake 我也是原来见过一个规定不允许做您说的鸡爪线,现在找不到了.我现在浙江,目前正有个房产项目的配电箱,回路太多又不好做分线端子,施工方要求我们返修做鸡爪线,还在交涉之中。
回复
yinshuihepan2008
2009年12月16日 15:28:53
18楼
这是一个普遍存在的问题,最后不要使用这个方法,如采用这个方法的话,接线线头一定要压接搪锡
回复
chw820215
2009年12月16日 19:41:32
19楼
一根导线用一个线耳,调试和以后维修都很方便!
回复
xm200702
2009年12月16日 22:22:27
20楼
我这的低压控制柜几乎都是塑壳断路器一出线就是连接至二、三十个的微断,也是这样做鸡爪线,但压接后是一定要搪锡的。
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 09:12:04
21楼
学习中
回复