钢结构厂房的防雷
wck4850102
wck4850102 Lv.3
2009年12月11日 12:38:44
来自于防雷减灾
只看楼主

钢结构厂房的防雷怎么做,避雷带就不用了吧,是不是直接引下线接地就可以了,具体怎么做,还请高手指教下

钢结构厂房的防雷怎么做,避雷带就不用了吧,是不是直接引下线接地就可以了,具体怎么做,还请高手指教下
免费打赏
lingxuct
2009年12月11日 16:35:35
2楼
钢立柱上与顶部金属连接,下与基础钢筋可靠连接,引出测量点。
回复
gejian612425
2009年12月20日 19:45:01
3楼
47555555555555555555555555555
回复
conquerlk
2010年04月06日 18:52:43
4楼
钢立柱上与顶部金属连接,下与基础钢筋可靠连接,引出测量点
回复
yuexingyufs
2011年09月26日 10:10:38
5楼
看顶部厚度 基础接地很重要 另外引出测试点 利用钢柱是也可不做
回复
clzlyg
2011年09月26日 21:43:41
6楼
接地体要同框架结构接地体一样焊接,钢构屋面做接闪器,可利用钢柱做引下线,测试点也要做
回复
wangyong5201314
2011年10月19日 18:36:02
7楼
钢立柱上与顶部金属连接,下与基础钢筋可靠连接,引出测量点
回复
woshiyu168
2011年10月21日 22:10:44
8楼
回复
rainforestest
2011年10月23日 18:43:36
9楼
学习学习啦
回复
kekexie22
2011年10月25日 16:21:01
10楼
钢立柱上与顶部金属连接,下与基础钢筋可靠连接,引出测量点
回复
kekexie22
2011年10月25日 16:23:17
11楼
钢立柱上与顶部金属连接,下与基础钢筋可靠连接,引出测量点
回复

相关推荐

APP内打开