请问柱脚锚栓距混凝土柱边缘的距离至少是多少啊,是150吗,在哪有规定啊?急!

请问柱脚锚栓距混凝土柱边缘的距离至少是多少啊,是150吗,在哪有规定啊?急!
免费打赏
吉它里的阳光
2009年12月11日 10:41:39
2楼
一般只要满足混凝土柱尺寸都大于柱脚底板尺寸就行了,
回复
usarmy
2009年12月11日 11:05:35
3楼
柱脚锚栓中心距混凝土柱边缘的距离不小于150,并不小于4d。
详细上海市轻型钢结构设计规程!
不过此规范已经废弃!
回复
ccbbffooo
2009年12月11日 13:42:28
4楼
是啊,上次 审图 的也提出来呢,,不过觉得能有150最好,是合理的 ,应该这样。!
回复
tj360
2009年12月11日 16:35:06
5楼
一般的混凝土构造手册,钢柱下基础的锚栓构造就是这么规定的。
回复
zalzhangao
2009年12月14日 13:35:10
6楼
CECS规范应该有这个东西的,我看过这方面的资料
回复
ycd706
2009年12月17日 13:34:06
7楼
50-100最小不能小于50
回复
ycd706
2009年12月17日 13:34:53
8楼
我上次在中华钢结构论坛见过这个问题,上面的专家是这样答得
回复
ycd706
2009年12月17日 13:35:18
9楼
其它的没有找到权威的说法
回复
ruby_zhu
2009年12月19日 06:37:40
10楼
It's customary to have 150 mm edge distance. More important than this is to have the surface split failure criteria checked. For details, see ACI standard.