10KV配电室的PT柜上的电压表一直指示的是相电压6KV左右,前几天突然有两相指到了10KV,而另一相没有电压,只是怎么回事?
10KV配电室的PT柜上的电压表一直指示的是相电压6KV左右,前几天突然有两相指到了10KV,而另一相没有电压,只是怎么回事?
2楼
有一相接地了,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
3楼
同意楼上的回答,当三相电的某相发生接地时,该相的电压会降至零,而非故障相会升高根号3倍。
回复
4楼
对了,我上面说的前提是中性点不接地系统哈,中性点不接地系统单相发生金属性短路时,故障相电压会降至零,非故障相会升高为线电压也就是原来的根号3倍,如果是单相非金属性短路的话,故障相电压则不会为零。
回复
5楼
学习学习了!…………:handshake
回复
6楼
回复1#楼,有可能是二次保险烧了。:handshake
回复
7楼
二次保险烧了,另外两相电压会升高吗?6KV测量的应是相电压。楼主可以给合相关的灯光或是音响指示来判断是一次回路单相接地还是二次回路的故障。
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-11 10:23 编辑 ]
回复
8楼
有一相接地了!
回复
9楼
应该是中性点接地系统,其中一项接地...
回复
10楼
:lol
应该是单相接地了。。
只不过不清楚你测量互感器的接线,如果二次侧互感器一相接地呢?
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-19 18:17 编辑 ]
回复
11楼
6KV是中性点不接地系统,中性点不接地系统某一相发生金属性短路时,故障相电压会降至零,非故障相会升高为线电压也就是原来的根号3倍,你说的现象正是这种情况,此时按照规程规定:中性点不接地系统发生单相接地时,可以继续运行,但运行时间不大于2?小时,以免另一相接地引起两相短路,扩大事故。