请教电流计算问题.
wei07083619
2009年12月10日 15:47:40
只看楼主

我处3个220V负载总功率加起来约22KW,电源侧用380V电缆供电,然后分别取三个单相给三个220V负载用电.请问在选择总空气开关额定电流值时候是以三相电流的计算值38A为参考还是取单相的值100A为参考.请教各位师傅了.

我处3个220V负载总功率加起来约22KW,电源侧用380V电缆供电,然后分别取三个单相给三个220V负载用电.请问在选择总空气开关额定电流值时候是以三相电流的计算值38A为参考还是取单相的值100A为参考.请教各位师傅了.
免费打赏
lingxuct
2009年12月10日 16:51:40
2楼
这是负荷三相是否分匀的问题。22KW全偏时的电流是100A,三相全分匀时为34A,因总的负荷不是很低大,是否能分匀要看单相负荷的组成情况定。
当电源具备三相五线的条件,负荷又能基本分匀时,按分匀后加30%的方法计算是否可以:
34*1.3=44.2A?
回复
lukej
2009年12月12日 16:24:47
3楼

学习 ! 学习 ! 学习 !
回复
小小小的小
2015年10月30日 13:44:20
4楼
路过,学习中
回复