模块式风冷机组的问题
birdbos
birdbos Lv.2
2009年12月10日 11:25:52
来自于中央空调
只看楼主

各位达人,小某刚毕业,也是刚走上工作岗位,第一次接触工程,遇到些问题,麻烦了。。设计院给的图纸上空调系统 采用模块式风冷机组加风机盘管 但甲方要求房子里要有一定的新风量由于对这个模块式风冷机组不太熟悉 我想问一下 这种情况下 要不要加个新风机组 ?

各位达人,小某刚毕业,也是刚走上工作岗位,第一次接触工程,遇到些问题,麻烦了。。
设计院给的图纸上空调系统 采用模块式风冷机组加风机盘管 但甲方要求房子里要有一定的新风量
由于对这个模块式风冷机组不太熟悉 我想问一下 这种情况下 要不要加个新风机组 ?
免费打赏
zxlahtc1
2009年12月10日 12:01:36
2楼
风冷机组是风冷机组,他是制冷水的。新风机组从某种意义上可以是风机盘管,他们都处理风,新风机组可以是带过滤,加湿,冷却一体的大型机组,像你这样的地方,最好要新风机组。至于新风机组怎么组成就看需要和设计了。
回复
birdbos
2009年12月10日 17:37:06
3楼

哦,开始还以为风冷机组本身就带有新风系统,看来是错了,他只能当做冷热源...风机盘管提供不了新风,只是给室内的空气提供了个热交换的场所...
这样的话还真得加个简单一点的新风机组,能给室内提供有一定的新风量就行,
回复
hallown
2009年12月11日 09:58:59
4楼
风冷冷水机组本身就是只提供冷源,就跟水冷机组本身一样的原理,你要装新风的话,还不是一样的道理,如果新风要处理到室内焓值得,还是从风冷冷水机组那边引冷冻水过来而已。LZ,你怎么会想:风冷冷水机组有新风?这又不是什么组合式空调箱
回复
7819254
2009年12月11日 10:05:36
5楼
想要热回收可以加全热交换器,如果负荷足够的话加几台风机将新风直接送到盘管的送风管或接入盘管的回风箱或直接送入室内
回复
zsyooo
2009年12月11日 17:14:10
6楼
加新风系统就是了啊。只要他们同意出钱。。哈~~~~~~加得越多越好。。。。。
回复
birdbos
2009年12月14日 08:31:53
7楼
问题已解决,谢谢各位的赐教,希望大家伙都工作顺利:loveliness:
回复
xiaoqiang841114
2009年12月19日 11:19:26
8楼
回复

相关推荐