在一个吸收塔(一个30多米高、直径12米的东东--钢的)的基础桩位图设计计算书上,有一条荷载工况组合是这样的,,算的是标准值组合。"恒载+∑(各种可变荷载)+瞬时不利工况负压+地震荷载+0.2风荷载+浆液"MF是地震作用下引起浆液的位移而产生的倾覆力矩。哪位高手可以告诉我风荷载前面0.2的系数,是怎么会事啊?
"恒载+∑(各种可变荷载)+瞬时不利工况负压+地震荷载+0.2风荷载+浆液"
MF是地震作用下引起浆液的位移而产生的倾覆力矩。
