有一台FX1S的PLC,通电后电源灯亮,但运行灯不亮,也没有输出。因为之前维修过其它部分的电气线路(PLC线路没动),有过比较长时间的停电(没有超过4个小时);但此PLC在维修之前可能长达几个月没有运行(有通电)。想请各位高手帮忙分析一下。多谢。
有一台FX1S的PLC,通电后电源灯亮,但运行灯不亮,也没有输出。因为之前维修过其它部分的电气线路(PLC线路没动),有过比较长时间的停电(没有超过4个小时);但此PLC在维修之前可能长达几个月没有运行(有通电)。想请各位高手帮忙分析一下。多谢。
2楼
里面的功能是不是选择错误。用编程器看看!。
回复
3楼
可能是你PLC的通信口旁边的开关被关住了。将其拨上来。
回复
4楼
哎,看来没办法了!
因为现在没有做这方面的,所以没有办法去看到里面的程序!郁闷!
我还怀疑是不是里面的程序丢失,或者就像有些人说的CPU模块坏掉。:)
回复
5楼
昨天看的时候没反应过来,所以没去看哪个开关,今天再去看一下,希望只是开关没拨到运行状态。:loveliness:
不过在维修的时候根本就没动PLC啊!连编程口哪个盖子都没打开的。而且听说之前是可以正常运行的,难道拨码开关在没有外力作用时也会掉。
[
本帖最后由 warriore 于 2009-12-10 08:34 编辑 ]
回复
6楼
FX里面有个开关 可能是接触不良 去动一下看 程序是不会跑的
回复
7楼
单单是停了那几个小时的维修时间是不会把程序弄丢的。
一个就是象上所说,拨码开关处于编程状态;
二是你们维修线路时,输入X端子的线路是否接错。
回复
8楼
呵呵!只是拨码开关没打上去!疏忽了!
谢谢各位
回复
9楼
在使用PLC的过程中,确实有好多细节需要我们平时多加关注。
回复
10楼
检查线路先,再有开关到运行,再用电脑监控程序啊
回复
11楼
程序丢了,重新传程序试试
回复