家用空调风口出现冷凝水的一个疑问,期待解决。。
microchen5533
2009年12月09日 20:41:07
只看楼主

空调出风口, 冷凝水大家好,想请教一个问题,一台美的变频家用空调,正常运行的时候空调各方面均正常,但当我用手把风叶闭合一半以上,不久就在出风口上冷凝了一层冷凝水。请问是什么原因导致?注:此空调在风叶正常转动的时候不会出现冷凝水啊。谢谢。。

空调出风口, 冷凝水
大家好,想请教一个问题,一台美的变频家用空调,正常运行的时候空调各方面均正常,但当我用手把风叶闭合一半以上,不久就在出风口上冷凝了一层冷凝水。请问是什么原因导致?注:此空调在风叶正常转动的时候不会出现冷凝水啊。谢谢。。
免费打赏
google20091111
2009年12月12日 08:36:58
2楼
用手把风叶闭合一半以上,风量变小,蒸发温度降低,达到水蒸气的露点温度,肯定有冷凝水啦
回复
dengchao_2008
2009年12月12日 11:36:47
3楼
是因为大气压力一定,在某个含湿量下未饱和的空气因冷却而达到了饱和状态时就会结露,所以此问题解决的方法是控制出风温度,或者调整含湿量,等焓加湿是一个很好的办法。
回复
aw100
2009年12月12日 17:01:54
4楼
当冷热空气混合时,容易出现凝露。
摆动时温度比较均匀,就不一定凝露。
以上是指叶片周围的温度。
回复
zhangzhaoyin
2010年01月01日 14:01:48
5楼

同意
回复
luodanwsk
2010年01月04日 22:48:35
6楼
蒸发温度降低